建筑节能计算报告书

发表于2007-12-08     2391人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-12-11 04:39:11

 发表于2007-12-08   |  只看该作者      

2

户门类型1: 节能外门
户门1传热系数2.034W/(m2.k)
户门1满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
户门类型2: 无框单层玻璃门
户门2传热系数3.202W/(m2.k)
户门2不满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
户门类型3: 木(塑料)框单层玻璃门(玻璃比例<30%)
户门3传热系数2.627W/(m2.k)
户门3满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条的要求
窗户类型1: PVC塑料普通中空玻璃窗
朝向 外窗平均传热系数 窗墙面积比 传热系数限值
南 3.5 0.27 4.7
南向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
东 3.4 0.2 4.7
东向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
西 4.2 0.22 4.7
西向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求
北 3.4 0.11 4.7
北向外窗满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4条要求

奖励      

  • 奖励于 2007-12-11 04:39:48

 发表于2007-12-08   |  只看该作者      

3

四、结论
(一) 体形系数满足标准要求
(二) 外窗的传热系数满足标准要求
(三) 外墙的传热系数满足标准要求
(四) 屋顶的传热系数满足标准要求
(五) 分户墙的传热系数满足标准要求
(六) 楼板的传热系数满足标准要求
根据计算,该工程完全满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.3,4.0.4,4.0.8的相应要求。

奖励      

  • 奖励于 2007-12-11 04:39:53

 发表于2007-12-16   |  只看该作者      

4

我想请教lixia1234兄,这份节能计算样板是哪个地区的,小弟这里刚要求在图纸审查中提交节能计算书,不过怎么只要建筑部分,我们这里暖通计算书也要阿。恳请帮助,谢谢!