CFG桩复合地基设计时褥垫层承载力为何不计取

发表于2007-11-02     1413人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 05:22:19

 发表于2007-11-02   |  只看该作者      

2

褥垫层的作用就是调节变形、协调荷载分布,如果把褥垫层做到500KPa,还协调什么呢?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 06:13:10

 发表于2007-11-02   |  只看该作者      

3

换土垫层法里的垫层厚度不宜大于0.5米,小于0.5米时效果不明显.而CFG桩复合地基桩顶的褥垫层厚度宜取0.15-0.30米,只是为了调整桩土荷载比,不是为提高承载力,厚度小.就算承载力比上部荷载小,毕竟也是处理过的砂石,且厚度小,而且它本身就是为了协调桩土承担的荷载比,太硬了就没有这个作用了.所以可以不考虑这个问题.

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 06:19:33

 发表于2007-11-02   |  只看该作者      

4

若基底以下0.30m为fak=180Kpa的粘性土,以下为fak=350Kpa的卵石层,采用天然地基设计时,你采用180还是350?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 06:25:03

 发表于2007-11-03   |  只看该作者      

5

以下是引用土老帽在2007-11-2 22:23:00的发言:若基底以下0....
难道您设计的基础埋深以下上有0.30m厚的粘性土 ?您为什么要保留着30cm粘性土?这样设计合理吗?
如果您要是就这么犟,那采用天然地基设计时(注意您的前提是天然地基而不是复合地基),应该采用180Kpa。我想您不会连这点基本知识都没有吧!

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 18:33:07

 发表于2007-11-03   |  只看该作者      

6

1某工程基底以下确大部分存在0.30M土,0.30---3.80M,局部较深未挖除按天然地基使用;
2以180粘性土来计之,宽度修正0.3,深度修正1.6;你非得挖除换填?填卵石?250以后再修正,两相比较,能有多大改鄯?修正后宽度修正为0.深度修正为1,这提高的理有多少,有价值吗?
3厚度大于0.30M的单体土层为何不计承载力?
4你能随意加深建筑物的深度?地下室的高度?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 19:11:07

土老帽

中国  | 岩土工程

0 关注

12 粉丝

143 发帖

29 荣誉分

该博主未添加简介