井架施工方案 为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室内外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 |