软基处理试验段施工方案

发表于2007-09-26     934人浏览     0人跟帖     总热度:10  

由于XXX机场位于江河下游的冲积平原上,这些地区发育着比较深厚的软土层,含水量高,压缩性大,强度低,透水性小,很难压到密实。又XXX机场水位线比较高,我部施工区域按设计图纸需要将道槽区土方下挖0.6~1.0米到道槽标高±0面,道槽标高±0面已经在水位线附近,有些地方在水位线以下,因此道槽区土基出现大面积渗水。另道槽区存在相当一部分泥质土壤,因此道槽区土基有相当一部分属于软土基,需要进行特殊处理。
现报上软土基试验段处理方案,请监理部审核确定。
我部拟进行两种软土基处理办法:毛石换填和水泥稳定碎石稳定。
一、 毛石换填法。
选取一段15米×50米软土基区域,将其从道槽标高±0面向下挖掉60cm土方,换填50cm厚毛石,使用压路机将毛石层稳压,然后在毛石层上铺一层10cm级配碎石,使用压路机稳压。观察处理结果,确定换填50cm厚毛石是否能够稳住软基,如果不能,需要再试验一段换填70cm毛石,10cm级配碎石,看处理结果如何。