一、工程概况: 本工程为大唐西固电厂建筑安装工程土建Ⅲ标段,本工程包括(化学水处理车间、循环水泵房、配电室、制氨区、制氢站、灰库气化风机房、然油泵房、然油罐、卸油站台及消防泵房),。该工程临时用电设备主要有砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总功率为800KW。 二、供配电方式: 由甲方现场提供#5和#1施工电源处配电室各引一路电源(VV22―3×95+2×50)至施工现场一级配电柜。再由一级配电柜分配给各二级配电箱,一级配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在一级配电箱及末端箱做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵,对木工机械、钢筋机械及现场装修电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用VV22电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用YC橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构施工时,在钢筋加工车间内配置一台分配电箱,供给电焊机、砼振动器电源,装修施工时每建筑物放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。 四、施工现场配电箱和开关箱: 现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离0.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在一级配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 五、现场照明: 在施工现场采用镝灯供结构施工照明。 六、施工用电负荷计算: 现场施工一区主要机械设备(用电量统计表) 编号 用设备名称 型号及功率(KW) 数量 设备容量(KW) 化学水处理车间及钢筋加工车间 1 砼输送泵 110 1台 110 2 对焊机 75 1台 75 3 电焊机 21 3台 63 4 蛙式打夯机 1.5 3台 4.5 5 钢筋弯曲机 4.5 2台 9 6 钢筋切断机 4.5 1台 4.5 7 钢筋调直机 10 1台 10 8 木工电锯 5.5 1台 5.5 9 木工电刨 1 2台 2 10 砂轮锯 1.5 2台 3 11 套丝机 2.2 2台 4.4 12 砼振动器 2.2 3台 6.6 燃油泵房 1 砼振动器 2.2 2台 4.4 2 电焊机 21 2台 42 3 镝灯 3.5 2台 7 4 蛙式打夯机 1.5 2台 3 灰库 1 砼振动器 2.2 3台 6.6 2 电焊机 21 2台 42 3 镝灯 3.5 2台 7 4 蛙式打夯机 1.5 2台 4.5 合计功率:ΣP=414KW 需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75 Sj=1.05×(K1・P/COSφ)×1.1=382.53KVA 现场施工二区主要机械设备(用电量统计表) 编号 用设备名称 型号及功率(KW) 数量 设备容量(KW) 循环水泵房 1 砼输送泵 110 1台 110 2 对焊机 75 1台 75 3 电焊机 21 3台 63 4 蛙式打夯机 1.5 3台 4.5 5 钢筋弯曲机 4.5 2台 9 6 钢筋切断机 4.5 1台 4.5 12 砼振动器 2.2 3台 6.6 制氢站 1 砼振动器 2.2 2台 4.4 2 电焊机 21 2台 42 3 镝灯 3.5 2台 7 4 蛙式打夯机 1.5 2台 3 制氨区 1 砼振动器 2.2 2台 4.4 2 电焊机 21 2台 42 3 镝灯 3.5 2台 7 4 蛙式打夯机 1.5 2台 3 合计功率:ΣP=385.4KW 需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75 Sj=1.05×(K1・P/COSφ)×1.1=356.1KVA 七、临时用电平面图: 1、 化学水处理车间及钢筋加工车间(见附图1) 2、 燃油泵房 (见附图1) 3、 灰库 (见附图1) 4、 循环水泵房(见附图2) 5、 制氢站 (见附图3) 6、 制氨区 (见附图4) 现场临时用电系统图: 7、 化学水处理车间及钢筋加工车间(见附图5) 8、 燃油泵房 (见附图7) 9、 灰库 (见附图10) 10、 循环水泵房(见附图6) 11、 制氢站 (见附图8) 12、 制氨区 (见附图9) 八、安全用电措施及电气防火措施: (一)安全用电措施 1、技术措施 施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。 配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。 配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 电动建筑机械和手持电动工具使用需符合现场临时用电的有关要求。 对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。 电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。 2、组 |
甘肃 武威 | 建筑施工
0 关注
6 粉丝
18 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)