临时用电施工组织设计

发表于2007-08-31     1829人浏览     1人跟帖     总热度:10  

一、工程概况:
  本工程为大唐西固电厂建筑安装工程土建Ⅲ标段,本工程包括(化学水处理车间、循环水泵房、配电室、制氨区、制氢站、灰库气化风机房、然油泵房、然油罐、卸油站台及消防泵房),。该工程临时用电设备主要有砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总功率为800KW。
二、供配电方式:
  由甲方现场提供#5和#1施工电源处配电室各引一路电源(VV22―3×95+2×50)至施工现场一级配电柜。再由一级配电柜分配给各二级配电箱,一级配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在一级配电箱及末端箱做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵,对木工机械、钢筋机械及现场装修电源可采用树干式配电方式。
三、施工现场配电线路:
  施工现场主要干线采用VV22电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用YC橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构施工时,在钢筋加工车间内配置一台分配电箱,供给电焊机、砼振动器电源,装修施工时每建筑物放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。
四、施工现场配电箱和开关箱:
  现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离0.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在一级配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。
五、现场照明:
在施工现场采用镝灯供结构施工照明。
六、施工用电负荷计算:
现场施工一区主要机械设备(用电量统计表)
编号 用设备名称 型号及功率(KW) 数量 设备容量(KW)
化学水处理车间及钢筋加工车间
1 砼输送泵 110 1台 110
2 对焊机 75 1台 75
3 电焊机 21 3台 63
4 蛙式打夯机 1.5 3台 4.5
5 钢筋弯曲机 4.5 2台 9
6 钢筋切断机 4.5 1台 4.5
7 钢筋调直机 10 1台 10
8 木工电锯 5.5 1台 5.5
9 木工电刨 1 2台 2
10 砂轮锯 1.5 2台 3
11 套丝机 2.2 2台 4.4
12 砼振动器 2.2 3台 6.6
燃油泵房
1 砼振动器 2.2 2台 4.4
2 电焊机 21 2台 42
3 镝灯 3.5 2台 7
4 蛙式打夯机 1.5 2台 3
灰库
1 砼振动器 2.2 3台 6.6
2 电焊机 21 2台 42
3 镝灯 3.5 2台 7
4 蛙式打夯机 1.5 2台 4.5
合计功率:ΣP=414KW
需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75
Sj=1.05×(K1・P/COSφ)×1.1=382.53KVA
现场施工二区主要机械设备(用电量统计表)
合计功率:ΣP=385.4KW
需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75
Sj=1.05×(K1・P/COSφ)×1.1=356.1KVA
七、临时用电平面图:
1、 化学水处理车间及钢筋加工车间(见附图1)
2、 燃油泵房 (见附图1)
3、 灰库 (见附图1)
4、 循环水泵房(见附图2)
5、 制氢站 (见附图3)
6、 制氨区 (见附图4)
现场临时用电系统图:
7、 化学水处理车间及钢筋加工车间(见附图5)
8、 燃油泵房 (见附图7)
9、 灰库 (见附图10)
10、 循环水泵房(见附图6)
11、 制氢站 (见附图8)
12、 制氨区 (见附图9)
八、安全用电措施及电气防火措施:
(一)安全用电措施
1、技术措施
施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。
配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。
配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
电动建筑机械和手持电动工具使用需符合现场临时用电的有关要求。
对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底
电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。
2、组
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-09-16 07:42:52

 发表于2007-08-31   |  只看该作者      

2

不够具体

奖励      

  • 奖励于 2007-09-16 07:42:58

王彦红

甘肃 武威 | 建筑施工

0 关注

6 粉丝

18 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20