第一节 雨季施工措施
一、雨季施工的主要项目:
主体结构施工
部分装修工程。
二、施工部署:
1、雨施管理组织:
在雨季施工前,对全体职工进行安全教育,并做好防暑准备。
为加强雨施期间防汛工作的领导、组织及管理力度,我项目为此成立雨施领导小组,以确保技术安全措施的具体贯彻与落实。
雨季施工领导小组:
组 长: 项目经理
副组长:项目部副经理
组 员: 技术员、材料员、安全员、质量员等相关部门的负责人
各组员针对各自的工作性质要定期对施工现场作全面的检查,发现隐患及时组织人员排除,各工种之间要互相协作,能力配合,全面细致地督促雨施各项工作的圆满完成。
2-1-4雨施抢险队:
队 长:各区段主管工长
副队长:各外施包工队队长
队 员:各施工外包队每队30人
各栋号单独组建抢险队,雨施抢险队队长由各栋号主管理体制长担任。发现险情时各栋号相互配合,由发生险情栋号的队长统一管理。
雨施期间夜间值班电话:82905148。
2、工作计划:
材料准备:
水 泵:10台 水龙带:200 m 油毡100捆
苫 布:50块 塑料布:15000 m2
纤维袋:2000条 抢险工具
现场准备:
现场道路及材料堆放场地合理设置排水管路,确保现场排水畅通无阻。在槽底四周设排水沟,四角设集水井,适时用水泵将水抽走;槽边砖砌挡水坎墙。
现场各种暂设、材料库房等设施在雨施到来前进行普遍检查,确保不漏水、不积水,有漏水现象的地方及时维修。
材料堆放场地要夯实,料堆下设木方垫起,以防积水。怕雨淋的材料用苫布遮盖,水泥、白灰粉、外加剂在库房内架空、离墙存放,料堆下铺塑料布以防潮。
现场各种电气设备、电气系统要认真做好防雨、防护和防雷措施,露天电闸箱必须加防雨罩并逐个上锁。现场各种机电设备外皮均要做好接地。
检查电梯、建筑物外架子、塔式起重机的防雷接地设施。
现场安全员、技术负责人、生产负责人、暂电人员共同对现场外架子、高车架子、暂电线路、加工机械、电器设备等进行全面的检查,对安全隐患及时解决。
雨季的施工方法及技术措施:
1、土方回填:
土方回填过程中,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排水。回填土应抓紧时间完成,严格控制灰土含水率。如含水率较高,应采取翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施。
2、砌筑工程:
砂浆要求严格按照施工配合比拌制,雨后拌制砂浆必须测定砂子含水率,对配合比做相应调整。
砌筑材料要求砌筑前一天浇水湿润,浸水深度不小于1.5CM,砌筑前要求浇水湿润结构接触面,保持砌体粘结牢度。
砌筑材料必须集中堆放,要求砌筑时干、湿砌筑材料合理搭配,湿度较大的砌筑材料不得上墙。
3、钢筋混凝土工程
钢筋工程
要求材料部门合理安排钢筋进场时间及数量,尽量缩短钢筋在现场露天存放时间,以避免雨淋生锈。对于表面锈蚀的钢筋,应按规范要求采取处理措施,锈蚀严重者不得使用。
雨天严禁进行钢筋焊接。
各种钢筋加工、电锯等机械要雨季来临前做好防风、防雨措施。
材料尽量存放在库房内,保持干燥。露天放置的钢筋在阴雨天必须进行覆盖。防止钢筋雨淋、锈蚀。
进行钢筋工程施工时注意以下几点:对受雨淋而锈蚀的风筋应除锈。雨期施工防止焊条、焊药受潮,如不慎受潮,烘干后方可使用。
混凝土工程:
雨天一般不宜浇筑混凝土,浇筑混凝土时遇有中大雨暂时停工,并将已浇筑混凝土覆盖好。
雨天施工,注意对混凝土配合比作出相应调整,适当降低,严格控制混凝土塌落度。以确保混凝土质量。混凝土浇筑施工过程中各工长有针对性地做出书面交底。
雨季施工期间,要多关注天气预报,尽量避免在大到暴雨天气里浇筑混凝土,尤其是楼板混凝土的浇筑。混凝土浇筑过程中如遇大雨,注意留置好施工缝,并保护好刚刚浇筑的混凝土,防止雨水冲刷造成混凝土表面麻坑、失浆,进而影响混凝土强度。
混凝土浇筑前必须清除模板内泥土、杂物。
混凝土浇筑完毕后,达到一定强度后及时浇水养护,以防止失水过快或脱水。
雨施期间,更要做好混凝土的养护工作,杜绝麻痹思想,注意阴雨转晴后的混凝土防晒。
混凝土后台备用的水落石出泥不宜太多,每次浇筑完毕应将剩余的水泥放回库中。不慎受到雨淋的水泥要坚决禁止使用。浇灌过程中,遇雨应加以覆盖,新浇灌的混凝土防止入模成型的砼被雨水冲刷。
4、屋面工程:
屋面防水工程在施工计划安排上,力求避开大汛期。金属材料的运输、存放要注意防潮、防雨,铺设时基层必须干燥。防水材料铺贴前预先测定基层含水率,做好粘结试验,防水材料与基层粘结牢固,时间不够可采用留排气孔等技术措施,以保证工程质量。
5、装修工程:
室内装修宜在屋面工程完成后进行,封严各种洞口。外檐装饰时要合理安排工期,防止雨淋。外脚手架及时清理防止对墙面的污染。干挂石材的焊接节点要注意防锈及时,避免锈水污染石材。露天堆放石材要加以覆盖,防止对石材污染。
地下室工程应在雨施前妥善处理好各种地下预留孔洞,管口的封闭工作。
6、架子工程:
建筑物外脚手架采用双单立杆双排脚手架,立杆下部垫板设于肥槽回填土上,回此,