变配电间防潮问题

发表于2007-06-20     2332人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-06-20 23:43:53

 发表于2007-11-11   |  只看该作者      

2

这个问题基本就是问错地方儿了,你算一下儿变配电间儿的容积,然后把风道规格/类型及风机的类型给出来,估一下儿你需要每小时换气几次,然后把这些东西告知暖通专业,剩下的就剩下交流了呗.
要是你这样儿不给清条件,算到猴年,也算不出个子午来.

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2007-11-11   |  只看该作者      

3

变配电间设在地下室的空气一般都比较防潮湿,设计上一般设置风机进行换气就可以了,不必设置空调.当然风机的风量应该满足房间的换气次数,一般变配电间5到6次就行了

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2008-01-03   |  只看该作者      

4

变配电间宜自然通风,条件不允许时,可以设置轴流风机,并保证六次换气。风机的风量和功率等参数应由设备专业提供。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2008-01-03   |  只看该作者      

5

变配电间宜自然通风,条件不允许时,可以设置轴流风机,并保证六次换气。风机的风量和功率等参数应由设备专业提供。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

 发表于2008-01-06   |  只看该作者      

6

提几点意见:
1、从节能角度出发,不提倡甚至可以说是应禁止设置空调;地下室的潮湿是相对的,即便如此,设置空调也不是解决之道,如业主有钱愿砸,设置除湿机就已够奢侈。但如真的过度潮湿,我认为该配电室在结构防水上从勘察、设计至施工的过程控制中肯定存在纰漏,应查明整改!这样才能治本!
2、配电间的通用排气次数楼上几位已经指明6次/h。但配电间的排气次数有相当的弹性,可3~15次/次,甚至更高,这需要根据建筑物的负荷等级等相关重要影响因素综合考虑。如按6次/h计算楼主的配电室(假设净高4米)排烟(气)量)(应是二者合用),则有:Q=100X4X6=2400m3/h,考虑一定安全系数,则Q=3150M3/H计算选择是适当的。
3、最后,该配电室的位置是否有利于自然补风,如条件不允许,应设置机械送风系统进行补风,且该风机建议设置为双速风机,平时高速运行补风、火灾低速运行补风。
总之配电室的散热、除湿与送、排风考虑的就是空气的自然或机械对流并兼顾消防需要。