混凝土养护多久才能继续施工呢?

发表于2007-05-24     14858人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-05-24 19:31:23

 发表于2007-05-24   |  只看该作者      

2

要等混凝土的同条件试块,达到70%的强度以上,跨度大于8M的构件要100%

奖励      

  • 奖励于 2007-05-28 06:56:57

 发表于2007-05-24   |  只看该作者      

3

以下是引用水上漂504在2007-5-24 11:31:00的发言:混凝土养护多久才能继续施工呢?比如一层楼板浇筑完成之后多久才能进行二层的...
我没有看过这方面的规范,但我想规范可能会规定砼的强度要达到设计强度的多少比分比才能进行上层的施工的。
一般在实际施工中,第一层的楼板浇筑完成之后24小时就可以进行二层的脚手架、柱子等的施工,不过这个时候浇筑好的楼板的砼强度还不是很高,施工脚手架和柱子时应该加强对砼楼板的保护,避免对楼板产生振动的冲击力,要轻拿轻放等等。
但本人认为,最佳的时间是,人和手推车在上面行走时没有脚印和车辙印方可进行上层的施工。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-24 21:26:02

 发表于2007-05-24   |  只看该作者      

4

现在施工中工期要求都是比较紧的,不可能等到拆模后,或是砼强度达到要求后才进行下一步的施工,一般情况下可以采用除施工层外保留二层模板的主法,即四层砼施工的时候,三层与二层的模板不要撤,每层施工时,只要做到楼板上能承受住人行走或是其以上的承受力就可以进行下一层的施工了,一般这个数值为1.2MPa.以下是施工规范中的要求拆模强度,做以简单的介绍供你学习用。
结构类型 结构跨度(m) 按设计的砼强度标准值的百分率(%)
板 >2,≤8 75
>8 100
梁 ≤8 75
>8 100
悬臂构件 ≤2 75
>2 100

拆除承重模板的估计期限表
硬化时昼夜平均温度
水泥品种 水泥标号 达到设计强度 1 5 10 15 20 25 30
拆 模 拆 除 期
普通水泥 32.5 50% 18 12 8 6 4 3 3
普通水泥 42.5 15 10 7 6 5 4 3
矿渣水泥 32.5 >28 22 14 10 8 7 6
矿渣水泥 42.5 >28 16 11 9 8 7 6
普通水泥 32.5 70% 28 20 14 10 8 7
普通水泥 42.5 20 14 11 8 7 6
矿渣水泥 32.5 32 25 17 14 12 10
矿渣水泥 42.5 30 20 15 13 12 10
普通水泥 32.5 100% 55 45 35 28 21 18
普通水泥 42.5 50 40 30 28 20 18
矿渣水泥 32.5 60 50 40 28 24 20
矿渣水泥 42.5 60 50 40 28 24 20

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-05-24 21:27:51

六层37.5×20m 的医院,导师要200天内完成
感觉有点麻烦,工期还得压缩,也不知道外面到底要做多久

奖励      

  • 奖励于 2007-05-24 21:28:39

 发表于2007-05-24   |  只看该作者      

6

200天的工期是完全可以做完的,工期也不是太紧

奖励      

  • 奖励于 2007-05-24 21:20:36

 发表于2007-05-24   |  只看该作者      

7

我安排了一下进度表,工期排到了220天左右
但是劳动不均匀系数已经是1.6~1.7了
劳动人数最高峰时候竟然有110人左右
死了
不知道是不是施工定额查错了还是怎的
伤脑筋~~

奖励      

  • 奖励于 2007-05-25 03:35:06

 发表于2007-05-25   |  只看该作者      

8

南方常见自然养护为覆盖浇水养护,对硅酸盐水泥,普通水泥和矿渣水泥拌制的养护不得少于7昼夜;掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少与14昼夜;当用矾土水泥时,不得少于3昼夜.
实际施工中不可能等砼完成了养护周期才进行下道工序的施工,所以当砼达到一定要求时,即可拆除模板.摸板的拆除日期取决于砼硬化的快慢,各个摸板的用途,结构的性质,砼硬化时的气温.
一般侧摸在砼强度能保证其表面及棱角不因拆摸而受损坏时,方可拆除.其底摸在结构同条件养护试块达到以下规定强度时候,方可拆除:结构类型 结构跨度(m) 按设计的砼强度标准值的百分率(%)
板 >2,≤8 75
>8 100
梁 ≤8 75
>8 100
悬臂构件 ≤2 75
>2 100
实际施工,不可能有足够多的摸板满足每一层楼的施工,所以如何提高摸板的周换率成为加快工程进度的制约因素.
在摸板充分的情况下,一般楼板上能承受住人行走或是其以上的承受力就可以进行下一层的施工了.
我手上现有一栋建筑面积约3000平米共计五层的宿舍楼工程,其摸板因为只能够满足一层楼的使用,在实际施工中严重影响到进度.
所以本人认为,首层楼板浇筑完成之后下层的柱子的施工在满足拆摸和养护的情况下,还要考虑到摸板使用周期和周转问题.

奖励      

  • 奖励于 2007-05-28 06:56:28

 发表于2007-05-27   |  只看该作者      

9

为什么我的回帖没有筑龙币,斑竹不厚道~

奖励      

  • 奖励于 2007-05-28 01:02:13

 发表于2007-05-27   |  只看该作者      

10

我来发二句牢骚吧,二楼的怎么也给了1个币啊?这样的话,工期要多3~4倍,我们6~7天一层,等到混泥土的那个强度,到3~4个礼拜,我们做施工的要讲究实际.不实际的我们应该不支持.
至于在规范上要达到多少我不知道,一般是人踩上去没脚印就可以了.那时候墙柱模板可以拆了,但楼板模板是不能拆的.不一定要24小时的啊(是说在上面施工).养护还是要的.和施工同时进行.
那个江西的老兄,搬东西上来是没有币的,有的话,大家都搬了.
大家应该实际点

奖励      

  • 奖励于 2007-05-28 06:56:16

水上漂504

广西 江门 | 建筑施工

2 关注