既然是同时使用系数小于1,怎么可以把所有房间空调末端全部开启来测试负荷配置呢?

奖励      

  • 奖励于 2007-01-24 21:34:27

 发表于2007-01-24   |  只看该作者      

3

楼主的问题,根据个人的理解分析如下,错漏之处请大家勘正。
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
①第6.2.15规定:空气调节区的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
开拓调节系统的夏季冷负荷,应根据所服务空气调节区的同时使用情况、空气调节系统的类型及调节方式,按各空气调节区逐时冷负荷的综合最大值或各空气调节区夏季冷负荷的累计值确定,并应计入各项有关的附加冷负荷。

②第7.1.5规定:电动压缩式机组的总装机容量,应按本规范第6.2.15条计算的冷负荷选定,不另作附加。
2、又以上两条强制性条文规定且结合楼主提供的情况便可知:“空调末端的冷热负荷考虑同时使用”情况下对各空气调节区进行逐时冷负荷计算才是正确适用的,而不能在对各空气调节区逐时冷负荷计算的基础上乘以同时使用系数,这样计算是对“同时使用”的重复计算,以致造成系统误差
3、当空气调节区逐时冷负荷计算正确时,楼主所列情况的“空调主机的容量也按相应系数配置”是造成设计达不到要求的致命系统误差。因为第7.1.5规定是为了规范系统容量计算的正向附加偏差,也就是说在“不另作附加”的情况下系统一般均可满足要求,而楼主该情形却是对“系统容量进行了负向附加偏差” !
4、当然除了以上分析的原因外,水系统的管路水力性质与水泵的性能曲线是否匹配符合要求也是一个不可忽视的重要影响因素。如有可能,需对此进行设计校核。