[提问]关于次梁上部钢筋锚固长度的疑惑

发表于2020-06-10     114人浏览     1人跟帖     总热度:10  

16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按c25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-06-10   |  只看该作者       筑龙币+10

2

次梁端部有板时梁内上部钢筋可以直锚入板内,17G101-11上有。次梁端部无板时我们一般按铰接设计。