2

第6.3.6条没有强调接地线必须从基础接地网引上,不论容量大或容量小的UPS都应就近接地。

 发表于2020-04-29   |  只看该作者       筑龙币+10

3

看输入电源什么接地系统,不同的接地系统UPS的接线方式不同,请表明电源的接地系统和希望UPS的接地形式,我能给出接线方式。

 发表于2020-04-30   |  只看该作者      

4

进户一个电源,一个总等电位箱,各个总电位箱必须连成一体,如果隐蔽工程的基础承台梁电气贯通连接的好,形成环形,在隐蔽工程中有确认,那就可以在UPS处设置一个总等电位箱,作为外来电源和UPS的接地,如果隐蔽工程做的不好,只能外引接地。