[提问]宿舍楼是否可不设置火灾自动报警系统

发表于2020-04-29     1143人浏览     2人跟帖     总热度:30  

某一宿舍楼,五层,每层为一个防火分区,走道在建筑南侧,是敞开式的,连着楼梯间,楼梯间均为常开防火门,建筑专业要求常开防火门火灾时自动关闭,按规范要求本建筑物不需要设置火灾自动报警系统,是否必须为了这些防火门在整个建筑设置火灾报警系统 ?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-04-29   |  只看该作者       筑龙币+10

2

宿舍楼应类比于旅馆建筑的防火要求设计。上述所问,应设火灾自动报警系统,否则,敞开防火门将不能自动关闭。


 发表于2021-09-14   |  只看该作者       筑龙币+10

3

我也遇到这种了,只在楼梯口增加了常开防火门,规范条纹解释防火门属于联动设备。。。你的解决了么