[分享]冷却塔选型值得一看

发表于2020-04-17     978人浏览     1人跟帖     总热度:2145  

冷却塔选型设计培训|暖通设计师  郭鹏

一:冷却塔选型设计关注点:
冷却塔选型值得一看_1

二:本次培训讲师介绍:
冷却塔选型值得一看_2

三:关注点展开介绍:
①:冷却塔分类
1:自然通风
2:机械通风
看图说话
(性能参数对比表)
冷却塔选型值得一看_3
冷却塔选型值得一看_4
冷却塔选型值得一看_5
冷却塔选型值得一看_6

(示意图)
冷却塔选型值得一看_7
冷却塔选型值得一看_8

(样图)
冷却塔选型值得一看_9
冷却塔选型值得一看_10
冷却塔选型值得一看_11
冷却塔选型值得一看_12


②:冷却塔选型主要参数:
主要为:
1:总热负荷;
2:冷却水量;
3:进出水温度
计算公式

冷却塔选型值得一看_13
注:溴化锂机组取1.8~2.2,温差取6~9℃;

补水量:飘逸损失+蒸发损失+排污损失+泄漏损失;
取冷却水量的1~2%。


③:空调系统中冷却塔选型:
举例计算:

按照单台制冷机组2130KW,2台设备选择冷却塔流量。

则:L=2130*1.3/1.163*5=476m3/h


L=(2130+2130/4.5)*/1.163*5=447m3/h

安全系数取1.1,则492m3/h
看图说话
冷却塔选型值得一看_14
冷却塔选型值得一看_15
冷却塔选型值得一看_16
冷却塔选型值得一看_17
冷却塔选型值得一看_18

冷却塔选型值得一看_19
冷却塔选型值得一看_20
冷却塔选型值得一看_21
冷却塔选型值得一看_22
冷却塔选型值得一看_23
冷却塔选型值得一看_24

④:冷却塔配置原则:
1:宜布置在裙房或主楼的屋顶上;
2:必须设置在通风良好的场所;
3:充分考虑噪声和漂水对环境的影响;
4:放置进风和排风短路;
5:冷却塔进风口侧与相邻建筑的净距离不应小于塔进风口高度的2倍,周围进风的塔间净距离不应小于塔进风高度的4倍;
6:宜单排布置;
7:若多排布置时,长轴位于同一直线上时,相邻塔排之间净距离不小于4米;相互平行布置的塔排之间的间距不小于塔进风口高度的4倍,每排的长宽比不大于5:1;
8:冷却塔周边要有检修通道和管道安装位置,通道不小于1米;
9:不应布置在热源、废气和油烟的排放口附近;
看图说话
冷却塔选型值得一看_25

⑤:冷却塔其它应用:
1)地源热泵系统中的削峰作用;

夏季冷负荷4206KW,运行时间900小时,机组能效比5.7;

冬季热负荷2930KW,运行时间1200小时,机组能效比4.5。
看图说话

冷却塔选型值得一看_26
冷却塔选型值得一看_27


2)过渡季节免费冷源使用。
1:直接供冷;
2:间接供冷
看图说话
冷却塔选型值得一看_28

冷却塔选型值得一看_29
冷却塔选型值得一看_30

过渡季冷负荷取2200KW,供回水温差取2℃。
则:
需要循环水量为:2200/1.163*2=945m3/h
可以取2台500m3/h的冷却塔。

冷却塔选型值得一看_31
冷却塔选型值得一看_32
以上图片部分来自网络、规范、图集等

四:小编总结:
冷却塔的选型说不难也不易,只是根据水量就定个型号,这是不负责任的做法,望各位同仁们能详细计算选型,这样毕竟来得放心点。

本资料来源暖通知识分享
如有侵权联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取