- 文件格式:rar
- 文件大小:207.24MB
- 等级:
建筑功能:医疗
建筑面积:7.5W㎡
图纸深度:施工图
设计时间:2020
负荷等级:一级,二级,三级
防雷等级:第二类
接地方式:TN-S,TN-C-S
项目位置:湖北
强电设计:配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,接地安全
弱电设计:综合布线系统
一、建筑概况
黄家湖传染病医院为临时医院,总建筑面积约7.5万m%%172,利用原有的军运会临时食堂改建。其中2.5万m%%172为食堂及医生宿舍区,在原有的建筑基础上改建,其中食堂保留;5万m%%172为传染病房及治疗区,为原室外停车场之上的新建建筑。均为单层建
筑。总床位数1500床。建筑类型均为钢结构轻质预制板房。
根据暖通专业的资料,除净化空调外,全部采用分体空调机。室外设置箱式高压配电房、箱式变电站、箱式应急柴油发电机房。消防控制室及弱电机房均利用军运会食堂的原有建筑和设备。
二、设计范围
1、设计内容
(1)变配电及应急供电系统;
(2)低压配电系统;
(3)电力及控制系统;
(4)正常照明及应急照明系统;
(5)防雷及接地系统;
2、配合界面
(1)手术室、抢救室、监护室、放射科设备、检验设备、中心供应、医用气体、负压吸引、污水处理及其他医疗设备的电力、接地及控制线路由相关专业公司设计安装,本设计仅提供电源至配电箱并预留总接地端子箱。
(2)手术室、监护室、负压病房的空气压差检测、控制及报警等净化设计由专业净化公司设计及施工。
(3)高压进线及箱式高压配电所由供电部门负责设计及施工,分工界面在箱式变电站的高压负荷开关上端头。食堂餐厅部分保留原电气设计不变。
2号楼二层应急照明平面图
东侧病房基础接地平面图
室外照明平面图
应急照明平面图
综合平面布置图
综合线面图
低压配电干线系统图
干线配电箱系统图
隔离区标准病房火警系统图
配电箱系统图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:rar
- 文件大小:207.24MB
- 等级: