预埋件安装方法
架预埋件施工工艺流程
预埋件预埋:检查预埋件→预埋件的定位→预埋件固定→检查→混凝土浇灌→拆模板→清理预→预埋件检查。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_2


地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_3

支架预埋件材料的要求
(1)采用Q235B钢,内缘需带齿牙,以保证与连接件之间依靠精确的机械咬合实现安全的抗剪、抗滑移性能,为整个系统提供可靠连接。 
(2)采用背部焊接连接,以保证拼缝处传力可靠。
(3)有刻度,以方便施工安装时的现场加工。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_4
预埋件检查
开始预埋之前,应检查预埋件的品种、规格、数量是否与该工程设计要求相符并有合格证书。并按工艺要求抽查预埋件的外形尺寸和焊缝质量。焊接应牢固、焊缝应饱满、无裂纹、夹渣、气泡等缺陷。槽式预埋件应检查槽内泡沫条填充是否完好。并按楼层需要的预埋件品种、规格、数量进行配置。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_5

 定位与固定
(1)根据剪力墙的分格尺寸,按工程预埋件点位布置图的位置、品种、数量要求进行埋设。
(2)预埋件距墙体构件的边距应按设计要求确定。
(3)预埋件的定位偏差应符合下列要求:标高偏差不大于10.0mm,轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。
(4) 检查预埋件定位完毕后,检验员应进行检查并记录。
(5) 预埋件定位后,把预埋件上锚筋与主体结构的钢筋焊接牢固。定位后预埋件表面与模板表面应紧密贴合。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_6
支架预埋件安装定位工艺措施
对于剪力墙一侧有支架预埋件具体施工做法:在土建剪力墙钢筋绑扎完毕后,用水平仪以底层25cm高的墙面确定支架预埋件的垂直度,然后将预埋件下方第二、五号锚栓点焊在箍筋上,预埋件中间及上方锚栓则焊接钢筋,使钢筋起点到支架预埋件预埋件平面的距离正好为墙的厚度,待模版支完后,再对支架预埋件进行逐个找平固定。

对于剪力墙两侧都有支架预埋件具体施工做法:使支架预埋件平面到钢筋表面的距离达到剪力墙的保护层厚度,然后再用水平仪确定支架预埋件的垂直度。
若在预埋过程中碰到支架预埋件锚栓在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_7

混凝土浇灌
支架预埋件埋设好以后,在浇筑、捣砼时,要注意保护预埋件。混凝土施工的振动棒在预埋件周边应延长振捣时间,预埋件周边的砼一定要浇捣密实,避免产生漏浆及空鼓现象,影响预埋件的预埋质量。混凝土浇灌、捣固时,注意防止预埋件发生位移与模板分离。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_8

拆模后支架预埋件清理
清理粘附在预埋件外表面上混凝土,露出其表面。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_9
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_10


支架预埋件检查
(1)在弹线放样过程中,预埋件位置的检查与结构检查的工作相继展开,依据某一轴线为检查起始点,进行预埋件位置与结构的检查,并记录检测结果。

(2)对照预埋件的编号图,依次逐个进行检查,用激光经纬仪、水平仪、铅垂仪等仪器检查预埋件相互的位置偏差。标高偏差大于10.0mm,轴线与剪力墙轴线的偏差前后不大于
10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。将每一编号处的结构偏差,与预埋件的偏差值记录下来,将记录结果提交给设计进行分析,对偏位预埋件进行补救措施,同时记录结构偏差大于设计标准的,请总承包单位配合进行处理。

(3)对检查出不合格的预埋件应做好记录,及时查明原因并提交业主(甲方)等相关方面确认。若预埋件结构偏差较大,已超出施工图范围或垂直度达不到国家和地方标准的,则应将报告以及检查数据,呈报给业主、监理、总包与设计人员,并提出建议性方案供有关部门参考,待业主、监理、设计同意后再进行施工。

(4)若偏差在允许范围内,则依据施工图进行施工。


抗震支架配件

1、C型钢、丝杆、丝标接头螺母

C型钢与丝杆组合作杆件承载作用(立柱、斜撑、纵向斜撑、横担),C型钢卷边带有锯齿,背面有条形安装孔,所有抗震支吊架专用配件可与其任意搭配调节安装。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_11
2、托臂、预埋槽

托臂用于墙面支撑,可作为横梁支撑风管、电缆、桥架等。椭圆孔设计,方便安装时调节不同长度满足现场实际工况。

预埋槽用于中型紧固系统如安装管道(通风管道、空调管道、水管、地板网格等)
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_12
3、抗震铰链A、抗震铰链B、抗震铰链C、抗震铰链D

抗震铰链用于与抗震杆件与结构或门式支架与结构之间的链接,可根据现场工况和设计要求灵活调整安装角度。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_13
4、三大管夹(悬浮管夹、双立管夹、欧姆管夹)

悬浮管夹用于单杆(管)侧向抗震支吊架管道的固定;双立管夹用于单杆(管)纵向抗震支吊架管道的固定;欧姆管夹用于门型抗震支吊架管道的固定;悬浮管夹、双立管夹、欧姆管夹配惰性橡胶垫使用,绝缘减震抗噪。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_14
5、紧固件

抗震支吊架专用配件组合使用坚固作用。
地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_15
组装图例解说


地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_16

实例图


地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_17

地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_18

地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_19



扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-01-23   |  只看该作者      

2

想获得更多路桥市政干货,赶快扫码加入QQ群吧!

地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件_1


 发表于2021-02-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件

 发表于2021-06-04   |  只看该作者       筑龙币+10

4

地下管廊抗震支架预埋件安装方法和应用配件

半夏曲

天津 河东区 | 路桥市政

3 关注

999+ 粉丝

885 发帖

558 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20