[分享]保温绝热计算公式汇集

发表于2020-01-17     844人浏览     1人跟帖     总热度:1261  


保温绝热计算公式汇集_1

1.设备筒体、管道表面积计算公式:

S=π×D×L (m2) (1)

式中:D--设备或管道直径(m);

L--设备筒体高或管道延长米。

2.各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,定额消耗量中已综合考虑,不再另外计算工程量。

第11.0.2条 绝热工程

设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(m3) (2)

S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L(m2) (3)

式中:D--直径(m);

1.033及2.1--调整系数;

δ--绝热层厚度(m);

L--设备筒体或管道长度(m);

0.0082--捆扎线直径或带厚+防潮层厚度(m)。

2.伴热管道绝热工程量计算式:

将下列D'计算结果分别代入(2)、(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)

D′=D1+D2+(10~20mm) (4)

式中:D′--伴热管道综合值;

D1--主管道直径;

D2--伴热管道直径。

(10~20mm)--主管道与伴热管道之间的间隙。

(2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)

D′=D1+1.5D2+(10~20mm) (5)

(3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)

D′=D1+D伴大+(10~20mm) (6)

式中 D1 --主管道直径;

D伴大--伴热管大管直径。

3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:  

V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N (m3) (7)

S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N (m2) (8)

式中 N--封头个数。

4.阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (m3)(9)

S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N(m2) (10)

式中 N--阀门个数。

5.法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (m3)(11)

S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (m2) (12)

式中 N--法兰数量(副)。

6.油罐拱顶绝热、防潮和保护层计算公式:

V=2πr×(h+0.5165δ)×1.033δ (m3) (13)

S=2πr×(h+1.05δ) (m2) (14)

式中 r--油罐拱顶球面半径;

h--罐顶拱高。

7.矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m3) (15)

S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2)(16)

式中:A--风管长边尺寸(m);

B--风管短边尺寸(m)。

 

本文来源互联网。引用时请计算复核。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-01-17   |  只看该作者      

2

保温绝热计算公式汇集

龙千行

中国 台湾 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20