测量放线→基层清理→插筋校正→标高调节、放置垫片→墙板吊装→墙板固定→后浇节点钢筋安装→后浇节点模板安装→空腔墙水平接缝封堵→空腔墙竖向接缝封堵
(1)测量放线
在作业层混凝土表面,弹设水平控制线以便明确墙体位置及基层处理范围。
测量放线
(2)基层处理
安装SPCS空腔后浇剪力墙前,先对基层进行凿毛处理,用水润湿,并保持基面清洁。
(3)插筋校正
采用专用钢筋卡具检查预留钢筋的位置与尺寸,对超过允许偏差的钢筋进行校正处理。
插筋校正示意图
(4)标高调节、放置垫片
利用水准仪,通过结构500mm线,将预制件底部设计标高标注至预留钢筋处,依据设计标高放置垫片,垫片高度通常设计为50mm。
垫块标高调节示意图
测定标高、放置垫片
(5)墙板吊装
墙板吊装通常采用专用吊梁,主钩、吊具及构件重心在竖直方向上宜重合,吊索与构件水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。
对准空腔区预留钢筋及墙体定位控制线,将墙板缓慢下降,使之平稳就位。
空腔墙现场安装就位效果图
(6)墙板固定
每面SPCS空腔后浇剪力墙应设置不少于2道可调节斜支撑,斜支撑两端分别与墙体和楼板固定;预制空腔墙平面定位及垂直度校正完毕后,将墙板斜撑拧紧。
墙板支撑效果图
(7)后浇节点钢筋安装
SPCS结构技术空腔后浇剪力墙的后浇节点钢筋均可在后台整体加工成钢筋骨架,现场吊装就位,节省现场钢筋绑扎的时间。具体流程如下:
空腔墙内部环状连接筋临时绑扎固定→成型钢筋骨架与插筋绑扎→环状连接筋安装到位→安装竖向插筋。
节点钢筋安装示意图
节点钢筋安装效果图
(8)后浇节点模板安装
后浇节点可采用木模板,宜采用铝模,双侧支模,利用预留对拉螺栓孔完成模板安装,如下图所示:
模板安装示意图
(9)空腔墙水平接缝封堵
空腔墙与下部楼板之间的缝隙通常为50mm,可选用木方或角钢进行封堵,并加固,见下图:
水平接缝封堵示意图
(10)空腔墙竖向接缝封堵
墙体混凝土浇筑完成后,竖向拼缝内填塞PE棒,并嵌填防水密封胶。
竖向接缝封堵示意图