[分享]多联机空调安装标准图文说明

发表于2020-01-09     355人浏览     1人跟帖     总热度:536  

多联机空调安装标准图文说明_1
   室内机吊装下方双螺母固定

多联机空调安装标准图文说明_2
丝杆不小于Φ10mm,丝杆要保持垂直。

多联机空调安装标准图文说明_3
室内机水平安装±1°以内 ;室内机有足够的送回风空间;有足够的维修、保养空间;吊装室内机后应及时包裹保护;维修口应400×400mm以上;

多联机空调安装标准图文说明_4
室外机水平安装±1°以内;室外机应保证足够的散热空间;室外机应有足够的维修空间;

多联机空调安装标准图文说明_5
室外机基础高度200mm以上;防震垫厚度不小于10mm;室外机安装位置便于排水。

多联机空调安装标准图文说明_6
室外机分层摆放应安装排风导管;建筑百叶的导风角度应小于与水平夹角20度,百叶的通风率不小于70%;

多联机空调安装标准图文说明_7
冷媒管穿越楼板,应做好防水的施工工作;冷媒管贯通后室外侧应有一定向下的坡度,防止水回流;

多联机空调安装标准图文说明_8
冷媒管或排水管穿墙加套管保护;套管内的缝隙应用阻燃烧材料填满;

多联机空调安装标准图文说明_9
多联机空调安装标准图文说明_10
确定冷媒管、排水管的走向和定位;安装冷媒管、排水管前应先安装固定码;

多联机空调安装标准图文说明_11
冷媒管、排水管的固定码间隔统一美观;冷媒管的固定间隔应 1.2~1.5m/个;

多联机空调安装标准图文说明_12
冷媒管与室内机连接300~500mm处应固定;室外冷媒管的 固定间隔应 1.2~1.5m/个;

多联机空调安装标准图文说明_13
冷媒管转弯300mm处应固定;排水管的固定间距为0.8~1.0m/个;排水管的转弯300mm 处应固定;

多联机空调安装标准图文说明_14
排水管与室内机连接300~500mm处应固定;

多联机空调安装标准图文说明_15
冷凝排水提升的横管段应固定;

多联机空调安装标准图文说明_16
立管固定码间隔为1.2-1.5m/个;立管转弯300~500mm处应固定;固定冷媒管的固定码应是绝热材料;

多联机空调安装标准图文说明_17
室外冷媒管应安装专用的PVC槽或管道槽进行保护;

多联机空调安装标准图文说明_18
冷媒管在没有连接设备前应封口保护;三个月以上的冷媒管没有安装,应钎焊封口保护;

多联机空调安装标准图文说明_19
使用合适的扩口器;冷媒管切割面应锉平,去除内、外毛刺;扩口内表面光洁无伤痕;

多联机空调安装标准图文说明_20
使用合适的胀管器;冷媒管切割面应锉平,去除内、外毛刺;冷媒管套接应紧密;焊接时冷媒管外表面应清洁;

多联机空调安装标准图文说明_21
使用合适的弯管器;冷媒管的弯管外表面应无折皱;弯管角度不可超过90度;

多联机空调安装标准图文说明_22
调节的氮气压力为0.02MPa; 充氮的压力根据冷媒管的大小、距离的长短可进行调节;钎焊时要保证氮气通过,吹出来的氮气如微风吹到脸上的感觉;

多联机空调安装标准图文说明_23
分歧管安装应:1、水平安装,偏差± 30° ; 2、分歧管前后应大于500mm的直管才转弯;分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;

多联机空调安装标准图文说明_24
室外机与室外机连接的分歧管应:1、水平安装,偏差± 15° ; 2、分歧管前端应大于500mm的直管才转弯;分歧管与分歧管之间应大于1000mm的直管;


多联机空调安装标准图文说明_25
冷凝排水提升安装应: ① 随机附带的排水软管应水平安装,水平管的长度应小于300mm; ② 提升的高度应在大金各机型的技术要求范围内;③ 提升的横管段长度应小于150mm; ④ 以不小于1/100的坡度接入主管;

多联机空调安装标准图文说明_26
有足够的提升空间应安装排水提升;

多联机空调安装标准图文说明_27
没有提升泵的室内机自然排水;随机排水软管应水平安装;保证以1/100以上的排水坡度进行排水;

多联机空调安装标准图文说明_28
透气口应设置在冷凝排水主管的末端或中间位置;透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位;透气口加弯头并管口朝下;

多联机空调安装标准图文说明_29
两边的分支管汇流时应错位接入主管; 冷凝排水主管应保证不小于1/100的排水坡度;排水管与排水管之间应用合适的胶水粘接;

多联机空调安装标准图文说明_30
水平管接入立管,应以一定的落差接入;避免排水倒流;

多联机空调安装标准图文说明_31
保温材与保温材之间的保温; 接口之间的粘贴良好、美观;接口之间整齐;保温无拉伸变形;

多联机空调安装标准图文说明_32
埋墙、埋地和室外冷凝排水管应做保温措施;埋墙的保温外表应用铁丝网保护后方可进行墙体修补;保温的粘接、修补须使用专用的胶水;

多联机空调安装标准图文说明_33
冷媒系统试压前,应进行抽真空作业;
冷媒管的抽真空度达到-0.1Mpa(-1kgf/cm2);

多联机空调安装标准图文说明_34
多联机空调安装标准图文说明_35
试压介质一定要使用氮气; 试压压力为4.0Mpa(40kgf/cm2)。不可超过4.0Mpa(40kgf/cm2),保持24小时以上无泄漏为符合; 采用液管、气管双管同时试压;

多联机空调安装标准图文说明_36
电气设备安装中选用的通信线,必须使用经国家强制认证的产品;商用多联机系列的通信线,应使用0.75—1.25mm²的双芯护套线;配线连到端子板后,不能有裸露部分;三相电源的三根相线(A、 B、C)应分别使用黄、绿、红颜色的线,零线用黑色线,地线为黄绿双色线;系统接地必须安全可靠 ;


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-01-09   |  只看该作者      

2

多联机空调安装标准图文说明

龙千行

中国 台湾 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20