[分享]暖通空调——新版防排烟规范的做法图解

发表于2019-12-30     287人浏览     1人跟帖     总热度:315  

图文解析版的防排烟系统

首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_1


概念

防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。

排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。


设置部位

1、防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2、避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。


方式

1、自然通风方式


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_2


楼梯间示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_3


前室示例

2、机械加压送风方式


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_4


示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_5


机械加压送风的立面图和平面图示例

楼梯间加压送风口和竖井示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_6


加压送风机及风管示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_7


送风风机房电气控制柜示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_8


前室送风口和竖井示例

排烟系统

  设置部位

1、较长的疏散走道;

2、有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);

3、中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。


1、自然通风方式


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_9


注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_10


中庭示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_11


走道示例

2、机械排烟方式

设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

原理示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_12


水平机械排烟系统原理示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_13


分区示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_14


排烟口和手动开启装置示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_15


排烟口手动开启装置示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_16


中庭机械排烟示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_17


排烟风机及风管示例

排烟风机房电气控制柜示例


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_18


排烟防火阀示例

【附】防火阀与排烟防火阀的区别


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_19


设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_20


机械排烟的补风系统原理

机械排烟系统的补风


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_21


排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。


暖通空调——新版防排烟规范的做法图解_22


车库排风和排烟兼用系统



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-12-31   |  只看该作者      

2

暖通空调——新版防排烟规范的做法图解

帅得拖网速

中国 安庆 | 给排水

15 关注

999+ 粉丝

383 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20