工程概况:该项目是位于天津市(属于寒冷地区)的一座三层办公楼,包括会议室、办公室、 值班室、阅览室、 厕所等功能房间。 一层建筑层高 4.2m, 二三层层高 3.3m。
热源:室外供热管网,采用机械循环上供下回的方式供水,供水温度 75℃,回水温度 50℃,引入管处供水压力满足室内供暖要求。
结合该办公楼的实际情况和多方面因素的考虑, 采用机械循环上供下回双管异程系统。系统中设置了循环水泵,增加了系统的经常运行电费和维修工作量;但由于水泵所产生的作用压力很大, 因而供暖范围可以扩大。 机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑物中, 也可以用于多幢建筑, 甚于发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统是应用最广泛的一种供暖系统。该办公楼整个分为南北两个环路, 由一根向上的主干管供水, 在三楼分为南北向分别供水。 北向四个立管, 南向四个立管, 各个立管上一到两个散热器不等,但是一根立管上的散热器数目不大于 6 个。 系统采用异程式, 南北向分别回水致锅炉时汇合。
目录
热负荷计算
水力计算
供水立管水力计算表