3.1 主楼若须设置排水管转换的应设置转换层或管廊,转换层、管廊应设置排水措施及防水 处理并预留充足的检修空间及通道,严禁回填、隐蔽。
3.2 排水支管不应与排水横干管连接,应在横干管转立管之后弯头600mm 以下位置进行管 道合并。
3.3 高层建筑当排水立管管道为 UPVC时其横干管的第一个弯头应采用铸铁大弯头,与前后 PVC-U 排水管进行连接。
3.4 出户管道的水平横干管不应设置在一层室内的回填层内,若条件不允许应考虑预留足够 的检修空间及通道。
3.5 建筑一层排水应与楼上层排水管分别排出室外接至检查井。
3.6 塔楼排水横管进总平污水管井的管道长度不宜超过5m。
3.7 埋地管道周边回填应尽量采用连砂石回填,按500mm分层夯实,严禁使用建筑垃圾、 建渣和腐质土进行回填。
3.8设置于总平或回填层内排水管道需覆土填埋部分应有防沉降措施专项方案,对埋地管道 进行防沉降保护。