[分享]消防设备电源监控系统常见故障及处理方法

发表于2019-10-23     258人浏览     0人跟帖     总热度:10  

 消防设备电源监控系统作为确保整个电气线路不出故障,能持续稳定运行的系统设备,其在整个环节中起到的作用不可忽视。而消防设备电源监控系统也是会出故障的,那么,消防电源监控系统的常见故障有哪些?

 

  消防设备电源监控系统作为监测电气线路故障状态的系统设备,为现有智能疏散系统条件下的人员消防疏散提供了保障。

 

  能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的潜在火灾隐患,及时报警,提醒相关人员消除这些隐患,并能通过远程控制切断负荷电力,电气火灾主要是由电流变化和电路温度变化引起的。

消防设备电源监控系统常见故障及处理方法_1

 

  消防设备电源监控系统,由消防设备电源状态监控器和其连接的电压信号传感器、电流/电压信号传感器等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。不过,该系统在很多情况会发生故障,最常见的故障有哪些呢?遇到故障之后的处理方法又应该是怎样的呢?下面就来了解一下吧。

 

  常见故障

 

  1、主机部分

 

  (1)故障类型:主电故障

 

  故障原因:

 

  a、主电保险管损坏;

 

  b、主电开关在主机运行时被关闭。

 

  处理方法:

 

  a、检查线路是否有短路情况,并更换参数相应的保险管。

 

  b、打开主机主电开关。

 

  (2)故障类型:备电故障

 

  故障原因:

 

  a、备电保险管损坏;

 

  b、备电开关未开启;

 

  c、备电电池接线不良;

 

  d、电池损坏或备电转换电路板损坏。

 

  处理方法:

 

  a、更换备电保险管;

 

  b、打开备电开关;

 

  c、重新稳固电池接线并连接;

 

  d、用万用表检查备电电池正负端是否有电压,根据电压示值进行冲电处理或电池更换处理。

 

  (3)故障类型:无法开机

 

  故障原因:

 

  a、电源未接入或电源开关未开启

 

  b、保险管损坏

 

  c、电源转换板损坏

 

  处理方法:

 

  a、用万用表检查电源接线端是否电压输入,如无,开启相应配电箱开关。开启后,检测电压是否符合主机电压工作值,确认无误后,再开机。

 

  b、检查电源线路是否存在短路故障,排查线路故障后,更换相应参数的保险管。