交底内容:
防火板制作
1 材料选择:材料采用纤维增强硅酸盐防火板,耐火极限要求根据防火板材厚度选择,采用9mm、12kg/m2纤维增强硅酸盐板。
2 包覆区域:风管穿过防火隔墙、楼板及防火墙处时,风管上防火阀两侧各2米的范围。
3 做法要求:对于要求进行防火包覆的风管,提前将风管分段组装好,搁置于安装支架上面(距离地面约1米的支架),然后根据风管尺寸和防火板规格,合理下料,将制作的好防火板紧贴风管四周外表面,通过M4x25自攻螺丝钉与风管固定,自攻螺丝钉间距为200mm均匀固定。在矩形风管的四个棱角部位,采用L40x40x0.4mm的角型龙骨紧贴防火板,在缝隙处用密封胶填充,通过自攻螺丝钉将角型龙骨于风管固定。在风管的法兰部位即法两侧,根据已安装的防火板与外露法兰边缘的距离,制作40mm宽的防火板条,条的长度与风管的法兰角钢长度相同,用自攻螺丝钉固定于已安装的防火板上面,依次重复安装,至到防火板与法兰边缘平齐,然后制作100mm防火板条,条的长度为法兰角钢长度与防火板厚度之和。用自攻螺丝钉将100mm防火板条固定于法兰两侧40mm宽的防火板条上。制作完毕以后在整个法兰的外侧采用L40x40x4的角型龙骨制作固定圈。具体做法见图三、四 。
风管防火板制作包覆技术交底-风管
风管
风管防火板制作包覆技术交底-铁皮风管防火板包覆侧面图
铁皮风管防火板包覆侧面图
风管防火板制作包覆技术交底-铁皮风管防火板包覆侧横截面
铁皮风管防火板包覆侧横截面
风管防火板制作包覆技术交底-风管四个棱角节点
风管四个棱角节点
风管防火板制作包覆技术交底-风管法兰部位节点
风管法兰部位节点
风管防火板制作包覆技术交底-弯头及变径节点示意
弯头及变径节点示意