[分享]万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货

发表于2019-10-17     569人浏览     2人跟帖     总热度:950  

铝模板是一种新型环保的模板,它具有施工周期短、效率高,经济性好的特点,万科为更好地推广铝模体系,编写了《铝模体系与质量控制》,现在分享给大家......

一、铝模体系与进场验收

万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_2
铝合金模板按材料可分铝板系统和型材系统两种主要形式。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_3
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_4
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_5


1.铝模体系简介与试拼装


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_6
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_7
铝合金模板安装系统国内主要使用高拉力螺栓连接。该系统是采用铝合金型材作为原材,在模板的中间开20mm的孔(间距800mm),然后将内墙和外墙板用高接力螺栓对拉起来,在模板的外边再将背楞系统一起连接起来。该系统由于受力强度大,目前主要在高层及超高层建筑物上使用。


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_8


铝模首次施工前必须按施工图纸进行预拼装
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_9
墙身模板插销的要求:
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_10
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_11
楼面板及其它板的插销要求:
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_12
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_13
注意事项:
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_14
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_15
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_16
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_17


2.铝模施工流水时间表<4天一层>


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_18
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_19


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_20




二、铝模施工前的准备工作


1.铝模二次施工前的准备工作
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_21
首先要对旧铝模板进分类,将标准构件有规律的分成墙身标准构件、楼面标准构件,并清点每种构件的数量。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_22
将清点好的标准铝模板进行清洁,除去模板所有表面的混凝土。特别严重的部位可以用药水泡洗。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_23
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_24


2.新工程的铝模板深化设计


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_25
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_26


3.模板的编号


以不同颜色的字体区分各个户型的模板;以不同编号区分柱、梁、板的模板;以不同的书写方式的区分不同楼栋的模板,提高工人的安装效率,同时避免材料混用
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_27


4.模板的变形控制


铝模在使用过程中,因边框在操作过程中的微小变形,或者拆模后砼浆的粘结,都会造成铝模安装后整体尺寸有3-5cm的扩大,故在部分新模板的边框上加入1-2mm厚的胶片,在后续拼装中根据实际情况慢慢拆除,确保不出现累积误差万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_28


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_29




三、铝模支撑系统的技术要求


建筑的墙体按平面形状我们将它分成直线墙、7字墙、T字墙和U字墙。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_30
各种墙的支撑系统是不一样的,现分别介绍如下:



一:直线墙体


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_31
两条支撑的间距不能超过3000mm (如图一所示);直线墙体采用两边对撑且上下成三角形的支撑系统 (如图二所示);
支撑下端连接在楼面预埋件上,上端连接在模板加筋上(如图四、五所示)。



二:7 字墙体


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_32
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_33
7 字墙体采用两边对撑且上下成三角形的支撑系统 (如图二所示);
第一条支撑与墙角的间距不能超过3000mm,如果超过需要增加第二条支撑,短边墙的长度小于1000mm不需要支撑(如图六所示);
支撑下端连接在楼面预埋件上,上端连接在模板加筋上(如图四、五所示)。



三:T 字墙体


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_34
T 字墙体采用两边对撑且上下成三角形的支撑系统 (如图二所示);
第一条支撑与墙角的间距不能超过3000mm,如果超过需要增加第二条支撑,短边墙的长度超过1000mm需要增加支撑(如图七所示);
支撑下端连接在楼面预埋件上,上端连接在模板加筋上(如图四、五所示)。


四:U 字墙体



万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_35
U 字墙体采用两边对撑且上下成三角形的支撑系统 (如图二所示);
U 字墙体的里面中间部份长度如果小于3000mm不需要支撑,墙体两端部份长度小于1000mm不需要支撑,超过上述尺寸按图八所示施工 ;
支撑下端连接在楼面预埋件上,上端连接在模板加筋上(如图四、五所示)。


五:外墙体


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_36
外墙体采用单边且上下成三角形的支撑系统 (如图十所示);
外墙体的支撑除按标准的设计施工外,另需增加钢丝绳拉接,以防止墙体移位
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_37


六:剪力墙底部水平撑


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_38
剪力墙底部水平撑间距不小于两米一道,沿剪力墙外包线全数布置
支撑系统实景
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_39


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_40




四、铝模重要节点的处理




1.剪力墙下口


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_41
在墙柱模板周边种上限位钢筋,钢筋上焊接墙厚定位钢筋;在对拉螺杆的地方安装定位胶塞和硬质成品PVC管
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_42


2.洞口加固。


门洞口容易出现偏差的地方,在门洞口上下部位应各加一条背楞加固万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_43


3.沉降缝处理


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_44
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_45
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_46


4.阴角处理


垂直度偏差多见于阴角部位,该部位的主要子弹销和固定螺栓严格要求每单件模板的单边不少于2个且间距不超过300mm。万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_47


5.外墙起步板的安装要求


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_48
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_49
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_50


6.脱模剂的涂刷要求


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_51
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_52


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_53
五、铝模的混凝土浇筑与保养




1.浇筑机械的布置


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_54
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_55


2.混凝土的浇筑要求


万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_56
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_57


3.拆模前的清洁要求


铝模板清节按施工时间先后可分为:拆板前的高压水清节和拆板后的铁铲清节;
1、拆板前的高压水清节必须控制好时间,一般在混凝土初凝前,对模板的背面进行清 节,防止模板漏浆产生的砼积压,导致拆模困难。
2、拆模后的清节工作只是对模板表面及边框进行清理,达到模板表光滑和防止安装尺寸误差产生。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_58


4.拆模及堆放的要求


铝模板的拆模顺序:
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_59
拆模后的堆放要求:
1、墙身模板拆模后必须按顺序排放在相应的位置,并做清节工作,以便传递到下层施工;
2、拆除后的楼面模板需按行数分开,并以号码的先后顺序排放。
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_60

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-10-17   |  只看该作者       筑龙币+10

2

更多项目管理资料分享、学习交流
欢迎你扫码入群
QQ群:787478776
万科集团《铝模体系与质量控制》▪全套干货_1

 发表于2020-10-08   |  只看该作者       筑龙币+10

3

铝模板是一种新型环保的模板,它具有施工周期短、效率高,经济性好等优点。

馨香泯玉

  | 房地产

3 关注

13 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20