河南机场南航港务区直燃机房项目设计施工图

发表于2019-10-10     157人浏览     1人跟帖     总热度:529  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:948.08KB
  • 等级:
  • 建筑功能:其他
  • 设计内容:机房
  • 项目位置:河南
本工程为机场南航港务区---直燃机房项目,空调及采暖对象主要为办公区、住宿区、食品区等非节能建筑,建筑最高按24m计,空调面积:25000㎡,散热器采暖面积:15000㎡;空调及采暖的同时为宿舍提供全天生活热水。
空调冷、热源:
根据建设方所提供的相关空调及采暖负荷资料,并结合建设方所需空调机组的冷、热容量及所需的生活热水容量,在空调机房内设置两台BZ250型直燃机组,作为空调、采暖及生活热水冷、热源;夏季同时运行提供空调所需冷量,同时提供生活热水;冬季一台机组提供空调用热量,另一台机组提供散热器采暖用热量,并同时提供生活热水;直燃机组提供空调供冷量:5815KW,空调供热量:2245KW,散热器采暖供热量:2245KW,生活热水供热量:2000KW;夏季供冷时冷冻水进/出水温度:12℃/7℃,冷却水进/出水温度:30℃/37℃;冬季空调供热进/出水温度:55℃/65℃,冬季散热器采暖供热进/出水温度:70℃/95℃;全年提供生活热水进/出水温度:60℃/80℃。
空调及散热器采暖系统软化水箱、补水泵及定压装置均设置于空调机房内,二次热水循环泵组及生活水箱设于宿舍楼屋面。
河南机场南航港务区直燃机房项目设计施工图-直燃机房采暖及生活热水管道布置平面图
直燃机房采暖及生活热水管道布置平面图
河南机场南航港务区直燃机房项目设计施工图-直燃机房空调水管道布置平面图
直燃机房空调水管道布置平面图
河南机场南航港务区直燃机房项目设计施工图-直燃机空调系统原理图
直燃机空调系统原理图