[分享]机房空调组成、送风与冷却的常见方式

发表于2019-09-25     146人浏览     0人跟帖     总热度:70  

一、机房空调系统的组成

        为达到所需空气参数,空调系统一般由两个循环部分组成:
  • 制冷循环部分:空调室内要保持恒定的温度,空调系统就须提供适当的冷量;制冷循环部分给空调系统源源不断的提供冷量,同时也具有 除湿的功能。

  • 空气循环部分:要达到空调室内的其它参数如:湿度、洁净度、气流速度等要求,以及要使冷量的良好交换和均匀分布,就需室内空气有序的、科学的通过空气处理设备,均匀的、科学的送到空调区域以达到良好的空调要求效果。

二、机房空调性能指标及意义

机房空调组成、送风与冷却的常见方式_1

三、空调冷量单位及换算关系


机房空调组成、送风与冷却的常见方式_2注:匹(HP)也经常表示制冷量。表示制冷量时 1HP≈2.5KW,表示功率时1H≈0.735KW

四、机房空调常见形式:

风帽上送风:适合单机送风距离<15米的中小型机房;
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_3

风道上送风:适合空调要求较高、送风距离较远或无条件采用风帽送风的大中型机房;

机房空调组成、送风与冷却的常见方式_4
地板下送风:适合地板净空高度>300mm的机房适合单机送风距离<20米的机房;机房热密度大于500W/m2时优先选用地板下送风。
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_5

五、常见的六种冷却方式:

风冷型:建议优先选用风冷机组,适合室内机室外机接管长度<60米、室外机低于室内机<5米、室外机高于室内机<20米的安装条件。
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_6

水冷型:
1.风冷机组室内机室外机距离及高度差不满足要求 
2.用户可常年提供冷却水的安装条件 3.北方结冰地区建议不要采用。
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_7
乙二醇冷却型:
1.适合风冷机组室内机室外机距离及高度差不满足要求 
2.主要应用于在北方冬季结冰地区
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_8
乙二醇自然冷却型:节能方案,在乙二醇冷却的基础上应用。适合需要充分利用室外冷空气的冷量,减少机组压缩机的能耗的要求。
机房空调组成、送风与冷却的常见方式_9
冷冻水型:适合可充分利用廉价冷冻水节约运行费用,且大楼可常年提供冷冻水的安装条件。

机房空调组成、送风与冷却的常见方式_10

双冷源型:适合可充分利用廉价冷冻水节约运行费用,需要中央冷冻水切换交替使用或

机房空调组成、送风与冷却的常见方式_11
来源微信公众号:机电人脉
仅作分享交流,侵权联删