有关木饰面、木门、踢脚线相关的一些问题一直是大家比较关注的几个点,所以本期深度解析这三个方面的问题,希望能给大家带来帮助,由于本文较长,建议大家收藏,方便日后观看。
木饰面板是以木材为材料做的饰面板,在装修领域饰面板用得最多的就是木饰面板。它即具有木材的优美花纹,又达到了充分利用木材资源降低了成本。
木饰面阳角拼接不严密,开裂;现场枪钉固定,整体效果差。
①分析阳角开裂的原因?
无论是在工厂制作,还是运输途中,以及到现场后的工人搬运、安装木饰面总会受到不同大小、不同方向的力,而力矩是产生形变的根本原因,从力学的角度分析:
力矩(M) = 力臂(L) * 力(F)
从这个公式我们可以看出,在外力一定的前提下,减小力矩的办法:
a、是缩小力臂,反映到木饰面上就是控制阳角一侧木饰面板幅的大小;
b、是改变受力点的大小,从而达到降低木饰面变形的系数,避免阳角开裂!
②阳角木饰面受力分析图:
⑤阳角木饰面注意事项:
a、尽量避免45°拼角(尤其是现场拼角),尽可能采用海棠角及侧面留缝工艺。
b、阳角工艺槽尽可能留在人的正常视线范围以外(非主视面)。
阴角不同于阳角,开裂的情况比较少见,但从我们项目检查情况来看,存在新的质量问题,如:阴角工艺缝空洞以及阴角木饰面收缩缝问题。
这两个问题有人为因素也有自然因素,像木饰面干燥收缩在很大程度上就是受外界温度的变化,导致含水率的不稳定,从而形成收缩缝。
那么这些自然的因素,我们能不能从改变工艺的角度,解决这些质量通病呢?下面看两个图例:
图例一:阴角工艺缝空洞的形成原因及改进措施。
1、注意阴角木饰面工艺缝空洞及干燥收缩缝问题;
2、交叉木饰面的接缝避开人的正常视线;
3、木饰面工艺缝分为:“U”型工艺缝、“V”型工艺缝和平接工艺缝。
a.节约成本;
b.方便制作、便于运输、安装;
c.防止变形;
d.装饰效果美观。
a、工艺缝槽内油漆(工艺缝< 5mm ,做与大面相近的色漆,工艺缝≥5mm,槽内须贴木皮做面漆);
b、工艺缝跟通、错位及工艺缝大小;
c、工艺槽拼缝尽量处理在人站立时自然视角不可见范围内。
a、尽量按标准板件尺寸来分割;
b、一个墙面或空间,尽量减少分块模数尺寸,可以适当的用调节板的方式来调节余量尺寸;
c、如果有顶角线和踢脚线的,尽量考虑和中间的木饰面分开做,既方便运输又方便安装。
a、先安装大面木饰面后安装小面木饰面;
b、先安装墙面木饰面后安装门框、柱子、窗套等;
c、先安装木饰面,后安装顶角线、腰线、踢脚线等;
d、木饰面中间有软硬包、镜面、玻璃、墙纸的,先安装木饰面,后安装软硬包、镜面、玻璃、墙纸等。
木门,顾名思义,即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多中种类。广泛用于民、商用建筑及住宅。
b、金属角码安装法,每边的金属角码数量不少于3个,墙面用铁片连接;地面用钢板连接。
c、木螺丝安装法,木螺丝固定门框,在开好的合页槽处打入自攻螺丝,加强门框与墙体的牢固度。
安装好门框后,检验门框的垂直度,上下门框的方正度,便于安装门扇。
a、严格控制安装门套正侧面的垂直度;
b、严格控制安装门扇裁口的对角线差、宽度和高度;
c、严格控制安装门套顶板与侧板的拼接错位量;
d、严格控制安装门套压线的拼接密实度;
e、严格控制安装门扇与框、门扇与地面间的留缝值;
f、严格控制安装门五金的规格尺寸及开槽位置;
g、内藏闭门器安装后检查门内外是否透光。
另:为避免长期使用门五金出现松动,减少项目后期维修,所有门五金(如:闭门器、门锁、合页、插销、门底防烟条等)位置都必须加填硬杂木!
液压式缓冲闭门器:液压式缓冲闭门器,包括两扇合页、连杆和液压缸体,一扇合页上设置合页支座,另一扇合页上开有合页孔;
连杆的一端与合页支座铰接,液压缸体包括活塞运动缸体和储液仓;活塞运动缸体内设置活塞,活塞运动缸体的底部设有与储液仓连通的进油孔,进油孔处设有止回阀;储液仓内有油管,油管的下端与活塞运动缸体侧壁底部的排油孔连通,油管的上端设置顶针。
油缸内液压油的流动速度调节开关门的速度,防止关门时回弹速度过快,门扇与门框碰撞发出猛烈的撞击声。
踢脚线是一种收边配件,从字面意思上理解就是为了防止脚踢到墙体上形成污渍或者打扫卫生时不小心弄脏墙体,保护墙体的一种装修材料。
1、踢脚线的工艺主要有3种:贴墙式、平墙式、入墙式
踢脚线现场拼接尽量采用45°拼装,接触面大,涂胶面就大,粘接牢固度高,尽可能避免一刀切,端头毛糙,安装效果差!
a、主视范围内不可出现短小尺寸拼接、不规则尺寸拼接;
b、如功能区域空间有布置活动家具,则拼接缝尽可能策划至活动家具后面;
c、踢脚线拼接尽可能跟缝,如:木饰面工艺缝、石材工艺缝、墙地砖分割缝等;
d、阴阳角踢脚线尽可能整装,避免后期开裂维修。
安装不当,顺序颠倒,应先安装地砖,在进行木饰面安装。
门套埋在地砖下,施工顺序颠倒,先安装地砖,在进行门套安装。
解决措施:
a、选材:潮湿环境的木饰面、踢脚线、门套宜选用实木或多层板,严禁使用中纤板;
b、油漆:做好木制品正反两面及底部的封闭油漆,降低吸潮机会;
c、墙体及木基层须干透后再装木饰面、踢脚线及门套;
d、木制品现场切割后须对切割面进行再封闭处理,可涂防水蜡;
e、木门套底部可用不锈钢包裹或换用石材底座;
f、现场木基层制作时与地面留50-80mm空隙,木饰面安装时离地面3-5mm,可有效避免吸水受潮。
本文来源:施工 微信公众号 新筑课堂
仅做交流分享