本期主要对箍筋、插筋、钢筋工程量等常见问题进行详细解答。

问题1:如何输入柱核心区箍筋?

解决方案一:柱子形状是矩形时,属性列表---节点区箍筋中输入,箍筋肢数取加密区箍筋肢数进行计算;如图:

GTJ2018高频问题解答_1

解决方案二:柱子状为异形或参数化时则不能直接处理,需要手动在编辑钢筋中调整软件计算结果,锁定构件。

备注:如果核心区箍筋肢数和柱子箍筋的肢数不同,可以直接在节点区箍筋中输入如:B12@150(4*5)【注意该括号需要在英文状态下输入】

但是按照“注意”中输入了(软件在计算节点区箍筋时还是按照原本箍筋信息中的肢数计算,不会按照节点区箍筋的肢数进行计算)

问题2:暗梁箍筋存在加密和非加密,如何处理?

方法一:加密的箍筋正常在属性里输入,非加密的箍筋再其他钢筋里计算,并且修改加密的箍筋根数,锁定构件。

方法二:可以用非框架梁代替输入加密与非加密的箍筋,但是两者之间计算是有区别的,非框架梁:上部钢筋判断直弯锚,下部钢筋要伸入支座一个锚固长度,非框架梁上部钢筋不判断直弯锚,直接伸至对边弯折15d,下部钢筋会根据钢筋级别伸入固定长度,钢筋级别大于1级锚固12d,等于1级锚固长度15d。故若用非框架梁代替暗梁则需要对于上下部钢筋的锚固长度在计算设置或节点设置中进行修改即可。 

GTJ2018高频问题解答_2

问题3:为什么板和梁三维可以显示出来,但是俯视不显示?

方法:因为梁和板是分层构件,如果梁再分层二中绘制的,当前显示的是分层一,那么俯视肯定看不见梁,三维可以看见梁。

问题4: 柱子/墙纵筋信息是正常输入的,但汇总后没有计算伸入基础的插筋,是什么原因?

原因一:软件默认柱子/墙与基础构件相挨着就会计算插筋,故需要检查柱子的底标高以及基础构件的顶标高,若基础构件与柱子在同一层,则可以点击视图---构件图元显示设置将柱子和基础都显示出来,然后动态观察。若柱子和基础构件没有在同一个楼层,则可以点击视图---其它楼层图元显示设置,将柱子和基础分别显示出来,然后动态观察标高,确保柱子的底标高同基础顶标高即可。

原因二:柱子/墙对应的下层位置已经绘制了柱/墙,下层的柱/墙已经计算了插筋则该层不会计算插筋。

原因三:柱子/墙的中心线与基础构件的中心线没有重合。

问题5:负筋/跨板受力筋下的分布筋没有计算钢筋量为什么?

原因分析一:分布筋是在板的面层负筋范围内布置,起到和负筋搭接形成网片状,从而使构件受力更加均匀设置的,如果此处已经绘制了面筋/跨板受力筋,那么此处的面筋/跨板受力筋已经和负筋形成了网片,并且起到了分布筋的作用,所以在此分布筋软件默认就不再计算量了。

原因分析二:另一个方向的板负筋的长度很长,覆盖了分布筋的位置。

原因分析三:跨板受力筋左右标注输入0,也不计算分布筋。

问题6:墙面块料面积加门窗侧壁是如何考虑的?

加窗侧壁的工程量:窗周长*[(墙厚-框厚)/2]=窗侧壁工程量

加门侧壁的工程量:门三边长度*[(墙厚-框厚)/2]=门,备注:门三边指的是侧壁工程量。

GTJ2018高频问题解答_3

问题7:为什么定义了马凳筋但是没有计算钢筋量?

原因一:“马凳筋参数图”这一项是黑色字体,也就是私有属性。这样的私有属性的参数值,如果是现浇板或者筏板已经绘制上去了,一定要选中构件然后再输入马凳筋信息。否则是没有作用的。

原因二:现浇板或者筏板,只布置了底筋,没有布置面筋或者是负筋。

原因三:现浇板或者筏板上面布置的不是面筋和负筋,而是板带,所以不会计算。

原因四:现浇板里边只布置了负筋和底筋,负筋长度超出板的范围或是两边的负筋长度有重叠情况所以没有计算,修改负筋长度就可以了。 

GTJ2018高频问题解答_4

原因五:绘制了负筋和底筋,马凳筋信息是三型,输入格式是:数量+直径+排距,但是负筋属性里面的马凳筋排数输入的是0,所以没有量。

原因六:马凳筋参数图选择的是I型,但是高度输入的超过了板厚,所以不计算。

问题8:为什么柱子/暗柱/剪力墙没有计算插筋?

问题9:为什么剪力墙和人防门框墙重叠了,但是人防门框墙和剪力墙之间高差部分只是计算了剪力墙水平筋,没有计算垂直筋?

原因:因为人防墙所占的面筋范围内,剪力墙垂直筋是被扣减的,不会因为剪力墙体高于人防墙而计算的。

方法: 如果需要计算这部分垂直筋的话可以借助其他钢筋把剩余部分的钢筋输入进去。

问题10:挑檐如何编辑钢筋?

新建线式异形挑檐,在异形截面编辑器中绘制截面形式后点击确定,然后在挑檐截面编辑中绘制纵筋和横筋。

纵筋:选择纵筋,水平/垂直方向,直线/点/三点画弧按照参考线位置直线绘制;

水平筋/箍筋/拉筋:选择横筋,水平/垂直方向,直线/矩形/三点画弧按照纵筋位置绘制。

GTJ2018高频问题解答_5
注意:面式挑檐只能在钢筋业务属性的其它钢筋中编辑。

*本文系GTJ2018原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言



扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

十二月风雪客

  | 结构设计

3 关注

23 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20