[分享]你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法

发表于2019-09-15     633人浏览     1人跟帖     总热度:365  

你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法_2
结构的小伙伴们大家好,平时我们在做项目时,大家是不是经常会遇到软件自动出图的计算结果有些地方是配筋不足或者太浪费,还需要我们对配筋进行复核。
相信大家对梁顶筋和底筋面积复核已经很熟悉了,但是对箍筋的复核有一定的困惑,今天我们就跟大家分享一下对梁箍筋复核的一种简单快速的计算方法。
你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法_3
首先在讲解梁箍筋复核前,大家一块来熟悉下梁箍筋的相关规范:
1
1)箍筋加密区肢距:《混规》11.3.8:
梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。
2
(2)《混规》11.3.9:
非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍

3
(3)《混规》11.3.6:
你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法_4
下面我们通过基本步骤对箍筋的计算进行讲解

首先应根据抗震等级,通过《混规》11.3.6-2确定箍筋加密区长度、箍筋最大间距、最小直径信息。
②根据梁宽确定箍筋的肢数
意见:梁宽一般不要大于300mm,当大于300时,箍筋肢数要取4肢箍(3肢箍不方便施工),钢筋用量大大增加。
③根据软件计算结果,计算单位面积的配筋
单位面积的配筋=面积/箍筋肢数
④查单位面积表(单肢箍),并选取合适的直径和间距。
单肢箍单位面积配筋(mm2/m
你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法_5
举 例 
你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法_6
综上,梁箍筋的计算应确定抗震等级、箍筋肢数,对应选取箍筋直径、最小间距再进行计算复核。