有关防雷接地系统改造问题 ???

发表于2006-12-21     4848人浏览     20人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-12-22 18:37:15

 发表于2006-12-22   |  只看该作者      

2

楼主的问题很实际,我把本帖置顶,请大家出谋献策帮助楼主解决问题。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-22 18:41:03

 发表于2006-12-22   |  只看该作者      

3

是工厂的话,尤其是化工厂,需要全部接地体连通安全。
如果是民用建筑,好像没这个必要。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-24 00:27:09

 发表于2006-12-24   |  只看该作者      

4

根据建筑群的防雷类别及当地的土壤电阻率,并套用GB50057-94的规范中的公式确定的距离是否满足公式要求,若不满足要求则把他们连通的在一起,这样对一般的建筑都能满足,但是对一些信息系统、军工系统有特殊要求的可能要根据一些特殊的规范,因为我们国家不同的部门都有不同的标准(我所见到过的关于防雷的标准就有4个版本,要求最高的是信息产业部的标准)。我是搞军工设计的,对防雷接地,防静电这块做的比较多,要求也比较高,我qq17898178,可以互相探讨。。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-25 00:50:09

 发表于2007-01-07   |  只看该作者      

5

利用原有接地体比较经济,只要测试符合设计要求就可以了,采用综合接地那当然好,不过投资大了,检查引下线的连接点是否完好,既然是老建筑我认为还是哪不行管哪 ,多余的浪费没有必要,保留原样为好但是一定要全面测试之后在确定。供你参考。

奖励      

  • 奖励于 2007-01-09 18:04:00

 发表于2007-01-10   |  只看该作者      

6

是不是可以利用PE线连接起来

奖励      

  • 奖励于 2007-01-11 16:19:33

 发表于2007-01-11   |  只看该作者      

7

完全没有必要将原有的接地体连接在一起,保留原样,只须将个引下线与各个接地体连接即可。
只要每处的接地电阻值符合要求,就符合规范要求了。
当然,如果改造设计是整体接地网,并且给了费用,那就另当别论了。

奖励      

  • 奖励于 2007-01-11 23:18:16

 发表于2007-01-20   |  只看该作者      

8

分几种情况,如果只是作为防雷的接地体用的话,各个接地体不连接应该没有问题,如果是和弱电合用的接地体,就有问题了,1。弱电如果单独的接地体要和其他接地体距离20米(民规要求),2不说规范也有问题,一般上面的弱电系统应该是一个大的系统,如果分别接地,就算每个接地体都符合要求,接地电阻肯定不同,几伏的电压对弱电来说都是都是致命的,所以这种情况应该连接

奖励      

  • 奖励于 2007-01-20 19:58:58

 发表于2007-01-31   |  只看该作者      

9

我们的工程是个酒店改造,檐高27米,要求二级防雷,是采用的综合接地,请给予指点.谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2007-02-01 04:17:03

 发表于2007-02-06   |  只看该作者      

10

综合接地的概念是强电弱电防雷采用联合接地,所以你说的区域接地只要满足接地电阻要求,也可以称为综合接地,无需全部联起来。