资料概况:
本工程风场东西长约12km,南北宽约3~5km,总面积约50k㎡。风场场区内海底地形变化较小,水深在12m~16m之间,风电场中心离六横岛距离约11km。整个风电场2区总装机容量为252MW,风电机组采用平行排列的布置方式,风机行内间距400m,行间距2100m,风机基础设计形式为高桩高承台混凝土基础,承台为现浇C45混凝土圆形墩式结构,承台直径14.2m,底标高为+12.5m,顶标高为+16.3m,承台高度为3.8m。风机塔筒与混凝土承台基础通过176根M48预应力螺栓连接,螺栓沿下塔筒底法兰分两圈均匀布置,单根螺杆长度为2975mm。预应力螺栓组合件下锚板厚100mm,最大直径φ5503mm(内径φ4503mm),螺孔直径φ54mm;顶部法兰垫板厚100mm,最大直径φ5703mm(内径φ4303mm),螺孔直径φ54mm,组合件总重量约23t。
……
目录:
一、工程概况
二、QC小组简介
三、选题理由
四、现状调查
五、设定目标
六、原因分析
七、要因确认
八、制定对策
九、实施对策
十、效果检查
十一、巩固措施
十二、总结及下一步打算
……
相关图片:
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-68定型型钢固定架堆放
定型型钢固定架堆放
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-69扭矩扳手拧紧螺帽
扭矩扳手拧紧螺帽
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-70顶部螺杆外伸长度检查
顶部螺杆外伸长度检查
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-65高桩承台基础典型结构形式
高桩承台基础典型结构形式
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-66法兰垫板、下锚板平面布置图
法兰垫板、下锚板平面布置图
控制风机基础预应力螺栓组合件施工一次验收合格率施工工艺-67出厂时用塑料泡沫保护
出厂时用塑料泡沫保护