事件经过
事件1:无锡一污水厂井下检修设备致1人失联

7月18日下午3时多,无锡市新吴区菱湖大道上的一家污水处理厂内,一名员工下窨井处理故障时失踪,人至今未找到。据处理厂的员工讲,该窨井下方通往大运河。

事故现场是一个口径约9平方米,深3米的总出水采样点,上方是地下口,下面则是一条宽2米的地下河。

2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_1
2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_2

据员工介绍,水流向的另一边是京杭大运河,距离约3公里,中途及终点处并没有阻挡物。

该总出水采样点非由污水处理厂管理,而是由第三方检测公司维保,疑似掉落窨井的人员也是第三方检测公司的员工。

当天9时左右,民警、急救人员、消防救援人员先后到场,但是由于窨井较深,内部又狭小,救援工作进行的很困难。

当天晚上10时30分左右,失踪的人员仍未找到,救援人员暂时收队离开。

监控画面


从现场监控画面来看,当天下午3点前,该男子出现在事发的窨井边,在上方进行了几番观察,并使用手机与人进行了联系后,下午3时08分,该男子打开窨井旁的护栏沿着梯子爬下窨井,之后便再也没有见到该男子的身影。
2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_3
▲翻拍自监控画面

据男子的同事讲,失踪的男子是负责设备的。当天下午,该窨井处的仪器显示的数据出现了问题,于是便通知该男子过来查看并处理,当时的时间为下午2时40分左右。

据了解,该男子的年纪不到30岁,来到公司工作的时间也不长。昨天下午下班的时间时,同事发现失踪的男子仍未回来,而他前去处理的问题也依然没有恢复,于是立即电话与其联系,但是电话无人接听。

男子的同事随即前往出事的地点查看,发现男子的维修工具、手机均在现场,但是人已经不见了踪影。几番寻找无果后,立即报警求助。事故具体情况仍在调查中。

事件2:3人窒息!湖北黄冈一污水厂发生井下作业事故

7月19日16时22分,湖北省黄冈市罗田县污水处理厂发生一起3人被困污水处理厂阀门井(在建)事故。

2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_4

接警后,罗田消防救援中队出动2车,8名指战员赶赴现场处置,16时33分到场确认阀门井中有三人被困。阀门井深约5.5米,井内直径约1.5米,井口直径约0.7米,救援空间十分狭窄消防指战员立即将移动供气源输入阀门井内进行供气,由一名消防员携带绳索、佩戴空气呼吸器和救生吊带等装备进入井内。经过消防救援人员井下供气和结绳营救。

2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_5

16时35分,第1名工人被救出;16时44分,第2名被困人员救出。16时49分,第3名被困人员被救出。前2名被救出的工人经现场医护人员初步诊断,生命体征正常,处于清醒状态;第3名被困人员因昏迷由120救护车送县人民医院救治。
2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_6

据了解,当时有4名电工在井下为阀门井电动设备进行接电作业,由于井下缺氧导致被困,其中1人从井内及时逃出,其余3人被困。

事故具体原因有关部门还在进一步调查中。

事件3:陕西铜川一污水厂调节池清淤中毒事故

2019年7月19日下午5时许,陕西省铜川市污水处理厂4名清洁工人在厂里的调节池进行作业时突发意外,先后在池中晕倒,有两人意识模糊。铜川市王益区消防救援大队王益中队接到报警后,及时赶赴现场救援,最终4人都被营救上来,遗憾的是其中一人不治身亡。

据铜川市消防部门工作人员介绍,7月19日下午5时25分,他们接到报警求救称,铜川市污水处理厂内4名清洁工人被困调节池,情况十分危急,请求救援。随后,王益区消防救援大队王益中队火速赶往现场救援。

到达现场后,指挥员首先对现场实施警戒,并迅速联系污水处理厂负责人对调节池内通风送氧,给予被困人员生命支持。“我们先用吊带把一个消防队员放下去勘查现场情况。”消防部门工作人员说。

“因为进入调节池的口比较小,我们计划一个一个往上拉,希望通过这种方式将人营救上来。消防队员发现有两人意识比较模糊,另外两个人比较清醒,就让两个意识清醒的人扶着两个意识不清醒的人。我们赶紧把意识模糊的人先拉上来。”参加救援的王益中队消防官兵说。

2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!_7

事故发生时,4名工作人员正在调节池进行泥沙清掏工程,其中3名是施工企业的工作人员,1名为厂内职工。事故发生后,铜川市污水处理厂启动应急预案,迅速和当地救援部门联系。

据铜川市污水处理厂工会主席刘军华介绍,事故发生后,厂里第一时间组织施救,并且立即拨打119、120求救。把伤者救上来后,及时送往医院抢救。目前,两人病情稳定,一人正在重症监护室救治,一人经抢救无效死亡。

同时,市污水处理厂及时将情况向上级有关部门报告,并成立救援应急处置小组,全力救治伤员,做好已故人员的善后工作。

事故原因和经过有待进一步调查核实。

井下、污水池等受限空间作业需注意什么?

每次看到这种新闻就让人唏嘘,不注意做好防范,危险就可能不期而至!

现在的环保公司以为自己不是生产性企业,对安全规章制度根本就不屑一顾!殊不知安全根本不分行业的!员工的安全时刻与企业密切相关的,尤其是那些施工、运营、监测型的环保公司,必须加强安全知识普及,保证安全防护用品的供应,企业为安全省的每一分钱,员工失去的可能就是全部!

那么,污水厂井下、地下构筑物、污水池等受限空间作业安全如何保障?请牢记这些。


1、进入受限空间作业前,切实做好隔离处理。与作业系统相连的管线、阀门加盲板断开如果是下井作业,下井前必须打开井盖自然通风20分钟以上,满足井下氧气含量不低于18%的标准。

2、进入受限空间作业必须有班长或安全员在场全程监督安全措施的落实,指定现场安全责任人,指定2人以上的监护人。
3、进入受限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等。设备的出入口内、外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
4、对受限空间内的取样分析要有代表性、全面性。采样时尽可能伸向管线及池子内部,样品才有代表性,切不可在入孔处取样,入孔处因空气对流采的样品不具代表性。只有当受限空间内任何部位的可燃气体浓度、氧含量和有毒物含量都为合格,方可办理进入受限空间作业许可证。
5、受限空间作业前,工作人员应进行安全措施检查,必须配戴相应的防护用品,佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、隔离呼吸面具,方可作业,并做好记录,工具、配件必须使用工具袋吊接,严禁抛扔狭小的作业区周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。下井、污水池清淤等作业时间不得过长如需时间较长,应轮流作业,如作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感,必须立即休息。
6、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。容器、设备内作业温度高、湿度大,人体易出汗,就会增加人体触电事故的发生。进入金属容器(炉、塔、釜、罐等)和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业,照明电压不大于12V;当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在容器外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。
7、进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须进行登记。作业结束后,进行全面检查,确认无误后,方可交付验收。
8、受限空间作业时,严禁烟火,不得携带易燃易爆物品,如需动火作业且具备动火条件时,必须使用通风设备,同时配备消防器材,并开具动火许可证,方可作业;使用所有的电器设备必须是防爆型
9、受限空间作业时,监护人员必须坚守岗位,精力集中,不得从事其他作业,保持与作业人员联系,注意观察、辨别作业人员的状态,及时发现问题,避免安全事故的发生。
10、发生作业险情,应立即抢救作业人员。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作发生事故,抢救工作应争分夺秒,但须沉着冷静正确处理事故。不得拖延耽误,更不能盲目抢救。抢救者首先要保护好自己,只有将自己保护好,才能更有效地抢救别人。否则会适得其反,不但救不了别人,也会葬送自己的生命。
受限空间可能存在的危害主要包含以下方面:
  • 缺氧氧浓度不足容易导致人员窒息伤害;
  • 有毒物质有毒物质包括有毒气体、蒸汽、烟气的残留可能导致人员中毒伤害;
  • 物质隔离若隔离措施不到位,导致固体、液体或气体突然进入受限空间,可能引发人员砸伤、淹溺、窒息、中毒等伤害;
  • 火灾爆炸可燃物质的残留或存在可能引发火灾或爆炸,导致人员伤害;
  • 粉尘作业空间内粉尘含量过高,可能导致人员伤害;
  • 环境过热/过冷的温度、噪音、振动等可能导致人员伤害。
受限空间作业过程中可能出现的危害如下:
  • 作业工具带来的伤害作业空间狭窄或照明光线不足,作业工具在使用过程中可能导致人员伤害;
  • 电伤害作业空间狭窄或潮湿,作业过程中用电接地不良等导致电伤害;
  • 有毒气体:如焊接作业过程中产生的烟气,或使用挥发性、可燃性溶剂或粘合剂产生的烟雾等可能导致人员伤害;
  • 进出通道狭窄:如容器人孔等,进出过程中容易引发跌落等伤害。
预防措施
  • 预防措施识别作业前开展安全分析找出可能存在的危险,提出合理的预防措施;
  • 监护人员监护人员应具备足够的相关作业经验并受过特定的培训,在作业开展过程中不能离开;
  • 隔离检查设备必要的机械隔离和电隔离,确保设备操作安全;检查可能进入受限空间的物质隔离,并确保隔离的有效性;
  • 进入前清空清空可能残留的有毒/有害物质;
  • 检查出入口尺寸尺寸应方便作业人员穿戴必要的防护用品进出,并在紧急情况下可以逃离;
  • 合理通风根据受限空间特点和作业类型,考虑采取合理的通风方式,如机械通风;
  • 空气监测监测氧含量、可燃气体和有毒气体含量,必要时可采取持续监测;
  • 照明和其他设备受限空间内照明布置合理,工具设备根据需要采取防爆类型或其他特殊设备如呼吸器等。
合理施救
  • 原则要求切忌在不明情况下无任何防护措施盲目进入开展救援;
  • 制定合理的应急预案包括必要的设备、培训、演练和各种可能紧急情况的应急安排;
  • 通讯和交流受限空间内作业人员与外部人员保持通讯畅通并就紧急情况及时交流,必要时作业人员可配备快速紧急呼救报警装置并在危险情况下触发以通知监护人员启动应急;
  • 救援人员受限空间内工作人员和外部监护人员应经过救援培训和紧急情况下进出受限空间培训,具备救援能力。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-08-01   |  只看该作者      

2

2天3起污水厂安全事故,1人失联,1人死亡,3人窒息!

善恶皆由我

  | 给排水

3 关注

5 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20