[分享]消防通风工程主要施工方法

发表于2019-07-26     332人浏览     1人跟帖     总热度:710  

(一)风管的预组合和安装施工方法

1、工艺流程

消防通风工程主要施工方法_1

2、施工方法

风管的安装以规范为准。系统安装严格按施工程序进行,不得颠倒。

(1)风管按实测尺寸制作后按本建筑工程和系统编号,防止运输和安装产生差错,并按设计图纸或实测草图对风管、管件等部件进行预组合,以便检查其规格和数量是否相符,如发现有遗漏或质量不符和要求时,应要求厂家返工补作。

(2)风管及部件安装前,进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符,如果不符,则立即向建设单位及设计院提出,以便修改。将在制作车间加工好的支(吊)架、风管及部件运至施工现场进行预组合。

(3)风管支、吊架的施工

①风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠,埋入部分应去除油污,不得涂漆,以保证结合牢固。

②吊架的吊杆应平直,螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接,搭接长度不少于吊杆直径的6倍,并在两侧焊接。

③支、吊架上的螺孔采用机械加工,不得用电焊开孔。

④支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门处,且不直接固定在法兰上。

⑤支、吊架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。

(4)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不装设在墙或楼板内。

(5)风管连接法兰垫片采用软橡胶板,厚度为3mm。垫料不突入风管内,以免增大阻力,减少风管的有效截面积,并形成涡流,增加风管的积尘。尽量减少法兰垫片的接头。

(6)水平安装后的风管的不水平度的允许偏差为每米不大于3mm;总偏差不大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不大于2mm;总偏差不大于20mm。

(7)风管安装采用膨胀螺栓固定方式。当风管大边大于400mm时,吊、支架间距不超过4m。

(8)对风口的外露表面部分,与室内线条平行,避免用螺栓固定风口表面。

(二)风管阀件安装施工方法

1、工艺流程:支、吊架安装→吊装阀件→固定阀件→配合电气接线。

2、施工作法

(1)各种阀件在安装前应检查结构是否牢固,调节装置是否灵活,调节阀应安装在便于操作的位置;防火阀安装前试验阀板关闭是否严密,防火阀沿风流方向安装,易熔片在迎风面端。

(2)防火阀单独设支吊架。(安装方式如下图)

消防通风工程主要施工方法_2

3)安装顶棚内的阀件处设立检查口,便于维修。

(三)风口安装施工方法

1、工艺流程:配合装饰留孔→安装风口→找平找正→固定风口

2、施工作法

(1)各类风口散流器配合装饰工程进行,风口端面与顶棚,装在墙面的新风口与墙面保持水平。墙面的孔洞不得大于风口外边尺寸。风口的固定螺钉不得在风口底面,应固定在风口内侧面。

(2)对风口的外露表面部分,应与室内线条平行,严禁用螺栓固定风口表面,风口固定螺栓应隐蔽。

(四)消声器安装施工方法

1、工艺流程:确定座标→支、吊架固定→消声器吊装→安装就位。

2、施工作法

(1)消声器外表面应平整,不应有明显的凸凹、划痕及锈蚀;

(2)吸声片外包玻纤布应平整无破损,两端设置的导风条应完好;

(3)紧固消声器部件的螺钉应分布均匀,接缝平整,不得松动、脱落;

(4)穿孔板表面应清洁,无锈蚀及孔洞堵塞。

(5)消声器安装的方向应正确,不得损坏和受潮。

(6)大型组合式消声器的现场安装,应按照正确的施工顺序进行。消声组件的排列、方向与位置应符合设计要求,其单个消声器组件的固定应牢固。

(7)消声器、消声管均应单独设支架,其重量不得由风管承受。

(五)通风机施工方法

1、工艺流程:

消防通风工程主要施工方法_3

2、施工作法

(1)通风机的搬运和吊装符合下列规定:

①整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳轴承盖的吊环上;

②现场组装的风机,绳索的捆缚不损伤机件表面,转子、轴颈和轴封等处均不作为捆缚部位;

(2)通风机的进风口、出风管等装置有单独的支撑,并与基础或其它建筑物连接牢固;风管与风机连接时,不强迫对口,机壳不承受其它机件的重量。

(3)通风机的传动装置外露部分有防护罩;当通风机的进风口或进风管路直通大气时,加装保护网或采取其它安全措施。

(4)通风机底座若不用隔震装置而直接安装在基础上,用垫铁找平。

(5)通风机的基础,各部位尺寸符合设计要求。预留孔灌浆前应清除杂物,灌浆用细石混凝土,其强度等级比基础的混凝土高一级,并捣固密实,地脚螺栓不得歪斜。

(6)电动机水平安装在滑座上或固定在基础上,找正以通风机为准,且设在屋外的电动机设防雨罩。

(7)通风机的拆卸、清洗和装配符合下列规定:

①将机壳和轴承箱拆开后再清洗,对直联传动的风机可不拆卸清洗;

②清洗和检查调节机构,其转动灵活;

③各部件的装配精度符合产品技术文件的要求。

(8)轴流风机组装时,叶轮与主体风筒的间隙均匀分布,并符合下表的规定。

消防通风工程主要施工方法_4

(9)通风机的叶轮旋转后,每次均都不停留在原来的位置上,并不得碰壳。

(10)固定通风机的地脚螺栓,除带有垫圈外,并有防松装置。

(11)安装隔振器的地面平整,各组隔振器承受荷载的压缩量均匀,不得偏心;隔振器安装完毕,在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。

(12)通风机安装的允许偏差符合下表规定。

消防通风工程主要施工方法_5

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-29   |  只看该作者      

2

消防通风工程主要施工方法

随性已惯

  | 暖通空调

3 关注

9 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20