1、材料性能
Ec-混凝土的弹性模量;
Es——钢筋的弹性模量;
C30——立方体抗压强度标准值为30N/mmz的混凝土强度等级;
HRB500——强度级别为500MPa的普通热轧带肋钢筋;
HRBF400——强度级别为400MPa的细晶粒热轧带肋钢筋;
RRB400——强度级别为400MPa的余热处理带肋钢筋;
HPB300——强度级别为300MPa的热轧光圆钢筋;
HRB400E——强度级别为400MPa且有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋;
fck、fc——混凝土轴心抗压强度标准值、设计值;
ftk、——混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值;
fyk、——普通钢筋、预应力筋屈服强度标准值;
fstk、——普通钢筋、预应力筋极限强度标准值;
fy、f'y——普通钢筋抗拉、抗压强度设计值;
fpy、f’py——预应力筋抗拉、抗压强度设计值}
fyv——横向钢筋的抗拉强度设计值;
δgt——钢筋最大力下的总伸长率,也称均匀伸长率。
2、 作用和作用效应
N——轴向力设计值;
Nk、Nq——按荷载标准组合、准永久组合计算的轴向力值;
Noо——构件的截面轴心受压或轴心受拉承载力设计值;
Npo——预应力构件混凝土法向预应力等于零时的预加力;
M——弯矩设计值;
Mk、Mq——按荷载标准组合、准永久组合计算的弯矩值;
Mu——构件的正截面受弯承载力设计值;
Mcr——受弯构件的正截碗开裂弯矩值;
T——扭矩设计值;
V——剪力设计值;
Fl——局部荷载设计值或集中反力设计值;
σs、σp——正截面承载力计算中纵向钢筋、预应力筋的应力;
σpe——预应力筋的有效预应力;
σl、σ'l——受拉区、受压区预应力筋在相应阶段的预应力损失值;
τ——混凝土的剪应力;
ωmax——按荷载准永久组合或标准组合,并考虑长期作用影响的计算最大裂缝宽度。
3、 几何参数
b——矩形截面宽度,T形、I形截面的腹板宽度;
c——混凝土保护层厚度;
d——钢筋的公称直径(简称直径)或圆形截面的直径;
h——截面高度;
ho——截面有效高度;
lab、la——纵向受拉钢筋的基本锚固长度、锚固长度;
lo——计算跨度或计算长度;
s——沿构件轴线方向上横向钢筋的间距、螺旋筋的间距或箍筋的间距;
x——混凝土受压区高度;
A——构件截面面积;
As、A's-受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;
Ap、A'p-受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积;
Al——混凝土局部受压面积;
Acor——箍筋、螺旋筋或钢筋网所围的混凝土核心截面面积;
B——受弯构件的截面刚度;
I——截面惯性矩;
W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩;
Wt——截面受扭塑性抵抗矩。
4、计算系数及其他
αE——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;
γ——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数;
η——偏心受压构件考虑二阶效应影响的轴向力偏心距增大系数;
λ——计算截面的剪跨比,即M/(Vho);
ρ——纵向受力钢筋的配筋率;
ρv——间接钢筋或箍筋的体积配筋率;
φ——表示钢筋直径的符号,φ20表示直径为20rnm的钢筋。

3.4 正常使用极限状态验算

3.4 正常使用极限状态验算
3.4.1 混凝土结构构件应根据其使用功能及外观要求,按下列规定进行正常使用极限状态验算:
1 对需要控制变形的构件,应进行变形验算;
2 对不允许出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;
3 对允许出现裂缝的构件,应进行受力裂缝宽度验算;
4 对舒适度有要求的楼盖结构,应进行竖向自振频率验算。

3.4.2 对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:
S≤C (3.4.2)
式中:S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值;
C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值

3.4.3 钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。
混凝土结构设计规范 GB 50010-2010_1
注:1 表中l0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用;
2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4 构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。

3.4.4 结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级,等级划分及要求应符合下列规定:
一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。
二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值。
三级——允许出现裂缝的构件:对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范表3.4.5规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用的影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算,且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。

3.4.5 结构构件应根据结构类型和本规范第3.5.2条规定的环境类别,按表3.4.5的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值ωlim。
混凝土结构设计规范 GB 50010-2010_2
注:1 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
2 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;
3 在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行验算;对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,应按表中二a类环境的要求进行验算;在一类和二a类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算;
4 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第7章的有关规定;
5 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
6 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7 表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。

更多内容,请添加老师微信:zhulongxiaoni 
也可加入筑龙微信结构设计交流群
回复“资料”或者“结构交流”

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-19   |  只看该作者      

3

 发表于2019-07-19   |  只看该作者      

4

好!

 发表于2020-04-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

非常好的一份资料,感谢楼主。

 发表于2020-04-20   |  只看该作者      

6

感谢

zengxiaotong

中国  | 结构设计

4 关注

48 粉丝

123 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20