板支撑体系要求:
a、满堂架竖向钢管间距900×900mm(标准层),地下室(地库)立杆间距800×800mm,钢管底部采用木垫块。
b、扫地杆距离地面≤200mm,往上一步横向钢管的步≤1700mm,连续向上设置,顶部横杆距离板下口不得大于350mm。
c、横纵方向均要设置剪刀撑,剪刀撑宽度≤2500mm,剪刀撑间距≤6000mm。架体高度超过4000mm时,需在架体中部纵横拉杆处设置水平方向剪刀撑进行加固。
d、立管距离板底≤150mm,厚板(≤180mm)顶托管下必须在交接处采用双扣件(俗称:保险扣)。
e、板底木方龙骨必须均匀布置,间距≤250mm,如用长短方料,必须左右错开使用。
……