[分享]图解┃分歧管的选择、安装与案例分析

发表于2019-07-02     920人浏览     1人跟帖     总热度:776  

一、分歧管的介绍

分歧管也叫空调分歧器、分支管、多联机分歧器等,是用于VRV多联空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。注意:分歧管不能用三通代替。

空调分岐管就相当于水管的三通接头,用来分流冷媒,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_1

二、分歧管的选择标准

分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于它的选择也很重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露,爆管。给制冷系统造成很多的损失,造成不必要的麻烦。
这里列举几个主要的参考标准:

铜材质:分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_2

厚度:分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越后的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。

焊接:分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等

氧化物:分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净。好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质。

三、分歧管的安装

明白中央空调制冷原理就会知道连接室内机的铜管有2根,一个流通气体,一个流通液体,所以分歧管一般分为气管和液管,也叫大管和小管,顾名思义气管是走气体的,相对气体的流通面积比液体要大很多,所以气管也就是大管,而液管是走液体的,故而用小管就可以。

分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行是非常重要的,应该在正确选择分歧管的基础上,遵守分歧管的安装规范:

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_3

分歧管连接:进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。

1、安装前:安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分割掉,注意:选择相同的口径尺寸处割掉。本文来源于制冷百科。

2、放置安装分歧管的时候,尽量让分歧管竖向或水平放置。水平放置时,倾斜度偏差在±10°。


图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_4

竖直安装时:可向上或者向下,要保证三个端口在同一立面上,单不允许倾斜。

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_5


3、注意事项:对于分歧管多路系统,每根管子都贴上标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。

4、吹洗:吹洗是用氮气压力去除管内的杂质。(主要是灰尘,水分,焊接造成的氧化物等。)

四、分歧管安装注意事项

分歧管采用水平的安装方式,在安装时,应注意以下事项:

1、与其前后折弯处的距离太近:分歧管与其前后折弯处的距离太近,也将影响流经此处制冷剂的正常分流,使其下游的室内机制冷效果受到影响。所以必须要保证分歧管与其前后折弯处的距离在500mm以上(如下图)。同样,两个弯头(折弯点)之间的距离也要保证在500mm以上。

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_6

分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。(如下图)

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_7

分歧管安装错误案例:

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_8
图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_9

分歧管安装示例:
图解┃分歧管的选择、安装与案例分析_10

2、管路走向过于复杂:在别墅一层从管井里出来主管的分歧处走向过于复杂,有些管路甚至是走到一端后又重新折回,这样一方面浪费材料,更主要是增加了管路阻力,削减了室内机的制冷能力;有些管路是堆层铺设,不利于系统的正常回油,这就会对主机正常运行遗留隐患。关于设计铺设管路请按照“管路长度尽可能的短,使用弯头尽可能的少”的原则进行,否则将会影响机组将来的正常运行,甚至会损坏机组,所以必须要进行更改。本文来源于制冷百科。

3、出管没有保留一定的直线段:在施工现场我们常发现此问题:分歧管分出的管路没有保留一定的直管段,而是分出后立即折弯,这对此分歧管后的室内机组将产生很大影响。

4、分歧管的焊接:在实际工程维修中,我们发现一套12台多联室内机最后两台A和B,当A开时,B的制冷效果就差,A要不开,则B就好,于是我们将最后一个分歧管连同连接B的管路全取下,并割开可疑管路发现状况,经缩短插入深度处理后,机组运行正常。(制冷百科技术交流社区有同行几次询问此类故障,可见现场施工人员还需多注意)
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-02   |  只看该作者      

2

图解┃分歧管的选择、安装与案例分析

做他王

  | 暖通空调

3 关注

15 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20