[分享]古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?

发表于2019-05-29     884人浏览     0人跟帖     总热度:211  


度假型酒店的一大特色就是建筑密度低,占地规模大,所以变配电所的选址尤为重要。在酒店的电气设计工作中,充分与建设方、酒管公司、土建专业、水暖专业等多方密切配合,将电气专业“深入负荷中心”的设计理念贯彻在设计中。树上鸟教育电气设计视频教程
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_1
一、酒店电气设计
1.1负荷分级
根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》附录A的规定,酒店的消防用电设备(包括消防泵、防排烟风机、防火卷帘、火灾自动报警系统、应急照明等)等用电均为一级负荷,经营及设备管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要的负荷。

弱电机房、进线机房、安保中心、消控中心、客梯、生活水泵等用电也按一级负荷设计,其余负荷为二级负荷。树上鸟教育电气设计视频教程
根据酒管公司的设计导则,经过与酒管公司几轮沟通,最终确定:酒店的消防用电设备、弱电机房、公共区域20%照明、客梯、宴会厅厨房冷库等负荷按一级负荷中特别重要负荷供电。与其他酒管公司设计导则不同的是,悦椿酒店未要求冷热源设备按一级负荷中特别重要负荷供电。

1.2负荷指标
根据工程经验,酒店常见区域的负荷按照表1进行估算。
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_2

1.3变配电系统设计
酒店采用双重市政10kV电源供电(如图2所示),以电缆埋地方式进入建筑物地下室2#变电所。
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_3
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_4
根据业主要求,采用柴油发电机组作为应急电源,在市电发生故障时向消防设备和重要设备供电。
在建筑物地下一层中心区域设置1#变配电所,内设8台高压环网柜,4台1600kVA变压器及低压开关柜44台,负责向酒店主体、中餐厅、温泉区供电;2#变电所内设14台高压开关柜,2台500kVA变压器及低压开关柜13台,负责向国宾馆供电。柴油发电机房内设1台1500kW柴油发电机,作为整个建筑物的应急电源。
根据项目前期与当地供电公司对技术方案的沟通,酒店的中压侧联络、低压0.4kV侧联络采取单母线分段加手动联络方式,电气加机械联锁,平时分列运行,当一路电源失电时,另一路电源可带100%的一级负荷和二级负荷。

1.4酒店的防雷与接地设计
西安市平均雷暴日为15.6d/a,经计算酒店主体按照第二类防雷建筑物设计,国宾馆、中餐厅按照第三类防雷建筑物设计。电子信息系统设B级雷电防护。设置了防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲等措施。
酒店的低压配电系统接地型式为TN-S系统,用电设备的接地分为工作(系统)接地、保护性接地、雷电保护接地、防静电接地、信息系统接地。采用共用接地装置,其接地电阻不大于1Ω。配置有信息系统设备的机房内设局部等电位联结,卫生间等潮湿场所设局部等电位联结。

1.5酒店智能化设计
1.5.1系统集成设计
智能化系统集成是在数据链路上为若干个相互独立、相互关联的弱电系统提供信息传输的管道,建立起整个建筑的集成监控和管理界面,管理人员可从该界面上获取各系统的信息。树上鸟教育电气设计视频教程
系统集成主要由以下各系统组成:楼宇自控、保安监控、一卡通系统、火灾自动报警系统。

1.5.2楼宇设备
自控楼宇设备自控系统由中央操作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)等组成。酒店BAS系统设在酒店一层消控/安保控制室内,BAS工作站终端可根据需要增设于其它物业管理房间。BAS为分布智能系统,在通信网路失效时,各直接数控器均能独立继续其正常运作,使相关机电系统不受影响。

1.5.3客房智能控制系统
酒店客房智能控制系统,集客房信息响应、灯光、空调、服务功能于一体,对客房人员的身份识别、客房门的开关状态、保险箱的开关状态、客房温度状态等实时信息进行网络化监控。
所有通过该系统控制的客房内的受控设备既可由宾客在客房内本地控制,也可由经过授权的酒店工作人员在酒店内局域网相应的计算机终端上进行远程设置和控制,实现了对客房节能、安全防范及服务等的网络系统管理。

1.5.4智能照明控制系统
酒店大堂、餐厅、会议室、宴会厅、行政酒廊、Spa等采用智能照明控制和调光系统。在酒店公共区域现场设置了控制面板,照明控制可由消控/安保中心内的系统主机对所有照明回路进行控制,也可由现场可编程控制开关通过编程方式确定每个开关键所控制的回路。
以酒店一层会议室为例,采用具有调光功能的控制系统,通过编程实现各种复杂场景变换满足会议模式、投影模式、欢迎模式、清扫模式。

二、电气设计特点
2.1变电所深入负荷中心
度假酒店的特色之一,就是场地宽广,空间较大。悦椿酒店的场地东西方向约430m,南北方向约350m。
市政10kV电源来自场地西南角。西南侧地面上方有面积1万m2左右的国宾馆单体一座,故考虑在国宾馆地下室设置2#变电所,作为10kV开关站及10/0.4kV变配电站,同时向酒店主体地下室正下方的1#变电所提供10kV电源。树上鸟教育电气设计视频教程
酒店主体由6栋客房楼(N1~N3、S1~S3)、1栋宴会厅、1栋演艺大厅、1栋中餐厅组成,不同的单体通过地下室连通,地下1层。在扩初设计阶段,笔者协同机电专业设计师,与建筑师共同规划了主要机电设备机房位置。冷冻机房、水泵房、洗衣房、厨房等“用电大户”临近1#变电所,位于地下一层中部。
变电所至上述机房的供电半径约50m。因地上部分由7个部分组成,故地下一层至一层共有8处上升管井,每处上升管井基本都能从上到下对齐,不用在走道内进行水平转换。变电所至上升管井之间的距离控制在90~150m的范围内,如图3所示。
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_5
水平距离加垂直距离之和控制在250m之内,基本上实现了变电所深入负荷中心的设计理念。

2.2 主要通道的机电管线综合
地下一层变电所与冷冻机房布置在走道同一侧,另一侧为弱电机房、水泵房、热交换机房、消防泵房等主要机电用房(如图4所示)。
在机房规划阶段,机电工程师要求建筑师将地下一层最主要的一条通道加宽至4m。进行施工图设计后,机电工程师与建筑师一起进行了管线综合,在有大量机电管线敷设的情况下,走道的净高达到了2.6m。
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_6
2.3特殊的用电需求
(1)本项目宴会厅长度6跨,酒管公司要求每2跨设置1个400A隔离开关箱(设置在服务间内),作为演出、婚礼等大型活动的临时用电。宴会厅四周墙壁每隔20m设置1个63A三相五孔插座,服务区每隔15m设置一个单相20A插座。b.每个会议室设置1个25A单相隔离开关箱。
(2)主要机电用房、卸货区、客房走道每隔25m设置一个单相10A插座。

2.4节能措施
(1)酒店建筑内用电设备复杂,水暖专业出于节能目的,要求多采用变频器控制,但变频器等非线性器件会产生大量谐波。
宴会厅、会议中心等部分灯光采用调光控制,调光设备也是谐波源之一。谐波电流容易造成导体过载、过热,增加变压器铜损和漏磁损耗。在设计中,主要考虑了以下谐波治理措施:
①采用SCB10级D,yn11接线的变压器。
②设置有源滤波装置。有源滤波装置具有高度可控性和快速响应性,可自动跟踪补偿变化的谐波,是一种主动型的补偿装置,它不但能滤除谐波,而且还具有抑制电压闪变、补偿无功的特点。
(2)选用节能型桥架,具备散热功能,有利于提高电缆载流效率。
(3)在照明设计中,所有场所严格执行GB50034-2013《建筑照明设计标准》所规定的照明功率密度目标值。非装修区域选择T8荧光灯,配备高功率因数、低谐波含量的电子镇流器;装修区域选择LED灯具。同时,设置了智能照明控制系统,通过一系列控制管理策略,实现照明节能。
(4)与酒管公司沟通后,根据酒店的运营需求,设置了一套电能监测系统,对照明插座用电、空调用电、动力用电(包括水泵、电梯及其他动力设备的用电)、特殊用电(如厨房、宴会厅等不属于建筑物常规功能的设备用电)几类电能消耗进行分项计量。
设置在低压配电柜及末端配电箱内的计量表计所采集的电能数据通过RS485接口上传至电能监测系统。该系统为酒店运营提供了电能消耗数据,为酒店的“节能减排”提供了数据支持。树上鸟教育电气设计视频教程

2.5仿唐古建筑防雷措施
酒店为仿唐类建筑,在建筑物上沿屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设接闪带(如图5所示)。接闪带充分与建筑造型结合,对酒店整体造型、外立面影响甚微,观感较佳。
古建筑的五星酒店电气及智能化如何设计?防雷接闪有哪些措施?_7

(本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者所有)

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

一念無悔

  | 建筑电气

3 关注

17 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20