[分享]看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布

发表于2019-05-20     1034人浏览     0人跟帖     总热度:377  

来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权,请联系删除

由中建三局承建的深圳证券交易所营运中心荣获2014年度鲁班奖,该工程为“降本增效,提高机电综合管线深化设计质量”,特采用BIM对机电综合管线进行综合排布,我们来看一看这项三维深化设计如何操作以及效果如何?
本工程地下一层结构净空为3.70m~4.85m,核心筒走道装饰吊顶内净空为1850~2550mm。机电工程按子系统分共计63个、给排水7个、电气3个、暖通7个、消防5个、智能化41个。其中最大给排水管为DN350、空调水管为DN400、电缆桥架为1400*200、防火风管尺寸达到6000*1800,管线错综复杂、层叠密集、尺寸庞大。任何排布上的不合理将直接增加施工难度和成本,造成空间上的浪费、视觉上的不美观、使用上的不方便。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_1
B1层综合管线平面图
B1层管线密集,采用传统CAD平面绘图效率低,管线排布不直观,遗漏多处管线碰撞冲突情况。BIM设计软件《Autodesk Revit MEP》操作成熟,可以成功自动检查碰撞,直观进行管线排布综合,效率高,排布合理美观。本软件主要功能是优化建筑设备与管道(MEP)专业工程,最大限度地减少机电安装设备专业设计之间的协调错误,它通过数据驱动的系统建模和设计来优化建筑设备与管道(MEP)专业工程。在深化设计阶段,自动解决管线之间的碰撞问题,合理排布管线。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_2
AutoRevit MEP软件
↓BIM深化设计目标↓

1. 机电综合管线碰撞解决;
2. 机电管线排布合理、美观、快捷, 满足“鲁班奖”要求;
3. BIM深化设计降本增效;
4. 提高管线安装标高,增加走廊净空;
5. 提高深化设计质量准确率至98%。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_3
三维深化设计实施
↓实施步骤↓

第一步:进行各专业平面图深化设计(包括各专业管径,设备等参数 计算与复核,管路优化等工作)。 
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_4
给排水专业管线平面图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_5
通风专业通风专业管线平面图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_6
电气专业管线平面图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_7
消防专业管线平面图
第二步:各专业管线进行初步叠加绘制管线综合图,分析复杂难点部位,判断管线三维绘制部位。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_8
B1层桁架筒内管线综合图(CSD)
第三步:应用<Autocad Revit MEP>制图软件进行各专业三维图的绘制。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_9
给排水专业三维图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_10
通风空调专业三维图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_11
电气专业三维图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_12
消防专业三维图 
第四步:进行各专业三维图的叠加
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_13
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_14
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_15
B1层桁架筒综合管线三维图叠加综合图
第五步:对综合管线进行分析、检查碰撞,召开协调会讨论并确定各管线标高。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_16
综合管线三维图协调讨论会
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_17
综合管线三维图协调讨论会(综合管线动态漫游)
第六步:对碰撞部位进行调整
案例一:桥架与风管、桥架与水管碰撞
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_18
管线之间碰撞综合图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_19
管线之间解决碰撞图
案例二:水管与风管、水管与水管碰撞
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_20
管线之间碰撞综合图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_21
管线之间解决碰撞图
案例三:水管与风管、水管与水管碰撞
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_22
管线之间碰撞综合图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_23
管线之间解决碰撞图
第七步:绘制三维剖面图,确定并标注各管线标高
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_24
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_25
管线三维图剖面图
 第八步:调整并确定各专业平面图管线标高并绘制剖面图
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_26
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_27
管线CAD剖面图
把BIM深化设计图纸应用到施工过程中,发现标高等定位的情况,在返回到三维图中进行调整,这样可以直接表现各管线之间的相对定位,并能把整个管线系统进行统一考虑。
↓实施效果↓
效果一:机电综合管线碰撞解决
管线碰撞冲突处(处)
B1层
B2层
B3层
深化前
深化后
深化前
深化后
深化前
深化后
55
0
31
0
27
0
效果:通过BIM深化设计,大大解决综合管线碰撞问题,其中B1层深化设计前有55处打架冲突解决, B2层21处解决, B3层27处解决。 
效果二:机电管线排布合理、美观、快捷,满足“鲁班奖”要求
部位
B1层
B2层
B3层
项目
传统深化设计
BIM深化设计
传统深化设计
BIM深化设计
传统深化设计
BIM深化设计
天数
16
7
13
6
12
5
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_28
效果:管线排布更加趋于合理,优化、快捷。由于引入BIM概念,在三维空间进行模拟现实施工安装情况,可以使管线之间的定位更直观的表达,并且很方便的进行管线线路走向的优化,并能满足“鲁班奖”评奖要求。 
大大缩短深化设计时间,更加直观的表现各专业管线之间的定位,相同工作量,比传统方式的深化设计节约7-10天的时间。 
效果三:三维深化设计降本增效
(1)改变防火风管路由,降本增效
B1层通过三维深化设计,并得到设计院确定,将原来多处排烟转化管进行整合,改变排烟系统的路由,同时是整个地下室车库空间得到大幅度提高。 
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_29
深化设计前防火排烟转换风管设计分布
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_30
深化设计后取消大量防火排烟转换风管,提高车库净高。
↓防火板风管减少量计算表↓
序号
规格
部位(轴线)
长度L(米)
风管周长D(米)
面积(平方米)S=L*D 
估算综合单价(元/平方米
总价
(万元)
硅酸钙防火板风管4000*1300 
B1层(B01- B07)/(BV-BK) 
(17+6+18+25)=66 
10.6 
699.6 
硅酸钙防火板风管6000*900 
B1层(B01- B07)/(BV-BK) 
(26)
13.8 
358.8 
硅酸钙防火板风管6000*1000 
B1层(B01- B06)/(BE-BG) 
(11+18+16+8)=53 
14 
742 
硅酸钙防火板风管7000*1000 
B1层(B14- B22)/(BK-BG) 
(18)
16 
288 
硅酸钙防火板风管6000*1200 
B1层(B10- B16)/(BK-BD) 
(14+31+24)=55 
14.4 
792 
硅酸钙防火板风管6000*1300 
B1层(B16- B18)/(BA-BF) 
(31+31)=62 
14.6 
905.2 
硅酸钙防火板风管5000*1000 
B1层(B4- B16)/(BA-BE) 
(90+90+14+24)=218 
12 
2616 
合计

6401.6 
350 
224万元
使业主投资减少224万元
(2)管路优化,缩短管线路由,降本增效
经过项目深化设计,改变地下室桁架筒内机电综合管线的走向,使部分管道走向进行缩短优化,征得设计院、业主、监理的同意,可以按此施工,各专业B1/B2/B3层综合管线施工节省管材如下:
给排水:
镀锌钢管DN100:320米 材料单价按 61.4 元/米,节约材料共计19648元;综合清单单价为239.01元/米,综合效益共计320* 239.01=76483元。
内外衬塑钢管DN200:180米,材料单价按 243.47元/米,节约材料共计43824元;综合清单单价为601.19元/米,综合效益共计180* 601.19=108214元。
铸铁管DN150:210米,材料单价按82元/米,节约材料共计17220元;综合清单单价为 504.73 元/米,综合效益共计210* 504.73=105993元。
不锈钢管DN80:115米,材料单价按114.54元/米,节约材料共计13172元;综合清单单价为  659.68元/米,综合效益共计115* 659.68=75863元。  
电气专业:
防火桥架500*150:95米,材料单价按166.2 元/米,节约材料共计15789元;综合清单单价为  479.96元/米,综合效益共计95* 479.96 =45596元。
防火桥架:400*150:135米,材料单价按117.8 元/米,节约材料共计15903元;综合清单单价为  386.05元/米,综合效益共计135* 386.05=52116元。
通风专业:
镀锌铁皮风管1000*400:326㎡,按材料单价49.3元/平方米,节约材料共计 16071元;综合清单单价为156.65元/米,综合效益共计326* 156.65=51067元。
总合计节约材料:
19648+43824+17220+13172+15789+15903+ 16071=124407元,即12.4万元。
综合技术经济进步效益合计:
76483 +108214 +105993+75863+45596+52116 +51067=515332元,即51.5万元。
(3)应用联合支吊架,将少钢材用量,降本增效
经过项目深化设计,地下室桁架筒内机电综合管线设置联合支吊架。征得设计院、业主、监理的同意,可以按此施工,通过设置联合支吊架,减少型钢用量约45t,按 3800元/吨,共计17100元,考虑支吊架除锈、刷油及制作安装综合单价按5420元/吨,450*5420=243900元。
节约材料合计:171000元,即1.71万元。
综合技术经济进步效益合计:243900元,即24. 4万元。
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_31
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_32
效果四:提高管线安装标高,增加走廊净空。
大幅度提高本工程地下室管线标高,使可用空间得到增加,得到业主好评,统计表如下: 
楼层
原标高
调整后标高
部位数量(处)
B1层
2.0米
2.3米
6
B2层
2.3米
2.7米
5
B3层
2.05米
2.2米
15
效果五:提高深化设计质量准确率至98%。
通过采用BIM深化设计,大大提高深化设计图纸质量,深化图应用施工后,机电综合管线施工准确率大大提高,据统计,采用传统CAD深化设计的准确率84%提高至BIM深化设计准确率98%。
↓深化设计质量准确率统计表↓ 

方法
传统CAD深化设计
应用BIM深化设计
传统CAD深化设计
应用BIM深化设计
传统CAD深化设计
应用BIM深化设计
统计点
B1层选定50个部位点为基数统计
B1层选定50个部位点为基数统计
B2层选定40个部位点为基数统计
B2层选定40个部位点为基数统计
B3层选定30个部位点为基数统计
B3层选定30个部位点为基数统计
深化设计后
施工过程中发现有8处仍存在碰撞冲突,42处解决碰撞。
施工过程中发现有1处仍存在碰撞冲突,49处解决碰撞。
施工过程中发现有6处仍存在碰撞冲突,34处解决碰撞。
施工过程中发现有1处仍存在碰撞冲突,39处解决碰撞。
施工过程中发现有5处仍存在碰撞冲突,25处解决碰撞。
施工过程中发现有1处仍存在碰撞冲突,29处解决碰撞。
准确率
计算结果:42/50=84%
计算结果:49/50=98%
计算结果:34/40=85%
计算结果:39/40=97.5%
计算结果:25/30=83.3%
计算结果:29/30=97%
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_33
效果六:
BIM深化设计前机电综合管线排布动态漫游
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_34
B1层桁架筒机电综合管线设计前动态漫游
经过BIM深化设计后机电综合管线排布动态漫游
看鲁班奖工程如何利用BIM进行机电综合管线排布_35
B1层桁架筒机电综合管线设计后动态漫游