正压送风(防烟)系统的有关事项的讨论

发表于2006-11-16     2721人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-11-20 02:20:05

 发表于2006-11-16   |  只看该作者      

2

前室的正压送风口应有下列功能或者特点(有不全或者错误的请大家指正):
1正压送风口要与风机连锁
2电信号引入消防控制中心
3正压送风口要有手动装置
4正压送风口要能够280自动关闭
5正压送风口位置应在下部,宜距地300左右
6正压送风口应常闭
第四条是哪个资料里面说过?请高手赐教

奖励      

  • 奖励于 2006-11-20 02:20:06

 发表于2006-11-16   |  只看该作者      

3

楼梯间的正压送风口用自垂百叶最好,节省投资.
也可以用常闭的,要在火灾时全部打开.而且我认为越是复杂的也越容易出故障

奖励      

  • 奖励于 2006-11-20 02:20:06

 发表于2006-12-07   |  只看该作者      

4

以下是引用max0071在2006-11-16 15:56:00的发言:前室的正压送风口应有下列功能或者特点(有不全或者错误的请大家指正):...
请问第5条引自何处?规范并无交待啊!其理由何在?本人实际做时也是沿袭他人做法这么做的,但有时因条件所限曾设于屋顶。欢迎交流:QQ:597716582;EMAIL:GB50019,圈a,163。COM,亦可点击本人注册名查看联系方式

奖励      

  • 奖励于 2006-12-11 22:51:10

 发表于2006-12-07   |  只看该作者      

5

正在施工过程中的工程的前室正压送风采用的是常闭风口
底距地面为200毫米

奖励      

  • 奖励于 2006-12-11 22:51:10

 发表于2006-12-08   |  只看该作者      

6

那里说的火灾时正压风口全开,那风量怎么解决,看看防火规范.

奖励      

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

8

楼梯间用自垂百叶比较经济实惠,电梯前室就不行了,一般是发生火灾的分区与相邻分区的送风口动作,由消防中心控制的

奖励      

  • 奖励于 2006-12-16 00:15:38

 发表于2006-12-11   |  只看该作者      

9

还有一个,正压送风口的自动关闭温度好象是70℃的,不是280℃

奖励      