1、加气混凝土砌块填充墙砌体的灰缝砂浆饱满度应符合施工规范≥80%的要求,尤其是外墙,须防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引起墙体渗漏,防止内墙的抗剪切强度不足引起质量通病。
2、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔5d后,再将其补砌挤紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。
3、砌筑过程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正,防止因砂浆初凝造成灰缝开裂。
4、加气埠施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,搭接长度不应小于砌块长度的1/3 且不小于150mm ;避免因墙体形成通缝削弱其稳定性。
5、砖墙灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填粘结剂,技术人员经常用百格网进行检查,水平灰缝的砂浆饱满度不低于90%,竖直灰缝应不低于80%,灰缝厚度应控制在3-5mm之间,最大不超过5mm,水泥砂浆灰缝10mm,并应随手原浆勾缝,严禁出现瞎缝和透亮缝。
6构造柱混凝土由人工浇筑,小型振捣棒振捣,同时配以人工振捣,门窗加强框混凝土人工振捣时,不得用力夯击,防止模板移位。构造柱混凝土分层灌注,分层振捣,层间混凝土接茬处仔细振捣,保证混凝土接茬处振捣密实;芯柱混凝土边浇筑边捣实,构造柱砼浇筑时填充墙砂浆强度不应小于1.0MPA(支模施工不会造成墙体变形)。
7、混凝土施工完成、清理干净工作面,做到工完场清。用砂浆车运输混凝土,砂浆车封闭严密,不得漏浆,下班后将车清理干净,用水冲净。
8、混凝土每层或每100m3取样一组,用于检验28天的混凝土强度。