一、20(10)kV配电装置室内各种通道的最小净距见表1。

表1   20(10)kV配电装置室内各种通道的最小净宽(m) 
 
开关柜布置方式
 
柜后维护通道
柜前操作通道
固定式
手车式
单排布置
0.8
1.5
单车长度+1.2
双排面对面布置
0.8
2.0
双车长度+0.9
双排背对背布置
1.0
1.5
单车长度+1.2
注:1、采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于
50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度可减 少200mm。

二、35kV配电装置室内各种通道的最小净距见表2。
表2  35kV配电装置室内各种通道的最小净宽(m) 
 
开关柜布置方式
 
柜后维护通道
柜前操作通道
固定式
手车式
单排布置
1.0
1.5
单车长度+1.2
双排面对面布置
1.0
2.0
双车长度+0.9
双排背对背布置
1.2
1.5
单车长度+1.2
注:1  采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于
50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
        通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm

三、低压配电装置室内各种通道的最小净距见表3。
表3  成排布置的配电屏通道最小宽度(m) 
 
 
 
配电屏种 类
单排布置
双排
面对面布置
双排
背对背布置
多排同向布置
 
 
 
屏侧 通道
 
 
屏 前
屏后
 
 
屏 前
屏后
 
 
屏 前
屏后
 
 
屏 间
后排
屏距墙
排 屏 前
排 屏 后
定 式
不受
限制 时
1.
5
1.
0
1.
2
2.
0
1.
0
1.
2
1.
5
1.
5
2.
0
2.
0
1.
5
1.
0
1.0
受限
制时
1.
3
0.
8
1.
2
1.
8
0.
8
1.
2
1.
3
1.
3
2.
0
1.
8
1.
3
0.
8
0.8
屉 式
不受
限制 时
1.
8
1.
0
1.
2
2.
3
1.
0
1.
2
1.
8
1.
0
2.
0
2.
3
1.
8
1.
0
1.0
受限
制时
1.
6
0.
8
1.
2
2.
1
0.
8
1.
2
1.
6
0.
8
2.
0
2.
1
1.
6
0.
8
0.8
注:1  当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm;
       2 各种布置方式,屏端通道不应小于800mm

四、变压器外壳与变压器室内的最小净距见表4。
表4   变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m) 
变压器容量(kVA)
项目
100~1000
1250~2500
3150(20kV)
油浸变压器外廓与后壁、侧壁净距
0.6
0.8
1.0
油浸变压器外廓与门净距
0.8
1.0
1.1
干式变压器带有IP2X及以上防护等
级金属外壳与后壁、侧壁净距
0.6
0.8
1.0
干式变压器带有IP2X及以上防护等
级金属外壳与门净距
0.8
1.0
1.2
 