[分享]室内消火栓布置间距

发表于2019-04-08     1372人浏览     0人跟帖     总热度:952  

室内消火栓包括水带、水枪、水喉等,是供人员灭火使用的主要工具。其布置间距对扑救初期火灾与灭火效果具有重要作用,今天我们分享室内消火栓布置间距的相关内容。
 
一、布置间距
1. 室内消火栓按直线距离计算其布置间距。
2. 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。
室内消火栓布置间距_1
如图中,A、B、C、D四个消火栓,最近相邻的两个消火栓的直线间距不能大于30m,L1+L2≤30m。
3. 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
室内消火栓布置间距_2
如图中,A、B、C、D四个消火栓,最近相邻的两个消火栓的直线间距不能大于50m,L1+L2≤50m,L3+L4+L5≤50m。
4. 消火栓的布置应考虑消防水带的长度,室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,确保消防水枪能达到最不利点的拐弯处,充实水柱能到所保护范围内的室内的任何部位。(其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度为100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以规范规定要按行走距离计算)

二、可采用1支消防水枪的场所
1.建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓。
2. 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅。
3. 跃层住宅和商业网点。
4. 体积小于或等于1000m³展览厅、影院、剧场、礼堂、健身体育场所等。
5. 体积小于或等于5000m³商场、餐厅、旅馆、医院等。
6. 体积小于或等于2500m³丙、丁、戊类生产车间、自行车库。
7. 体积小于或等于3000m³丙、丁、戊类物品库房、图书资料档案库。

三、其他
1. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
2. 消防电梯前室消火栓可跨防火分区借用。
3. 消火栓设置在楼梯间及休息平台时需满足楼梯间的疏散要求。
4. 楼梯休息平台的消火栓只能计入上、下楼层中的一个楼层。
5. 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1)多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置。
2)单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
6. 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
注:层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附件设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。
7. 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
8. 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:    
1)隧道内宜设置独立的消防给水系统。
2)管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施。    
3)在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓。    
4)消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置。    
5)隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

妄友记

  | 给排水

3 关注

12 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20