水泥基渗透结晶防水涂料的施工工艺
1.基面处理
防水基面必须粗糙、干净,无污渍、尘土、油脂等物质,用水充分润湿至饱和(但无积水),以提供充分开放的毛细管道有利于渗透。极为光滑的混凝土表面必须用水枪喷打、砂磨,以确保混凝土表面具有毛细管道;对于有问题的混凝土结构(如蜂窝麻面),应将其剔凿到坚实的混凝土结构面并清洗干净,无需再用水泥砂浆修补抹平。
2.配料
调配好浆料是保证防水施工质量的关键,调配时要严格控制水灰比。不同的施工方法,水灰比要求不同。本工程由于施工面积较大,采用喷涂法施工,配料时按照料:水=5:3(体积比)配料,用水量视天气及喷涂器材型号可适当调整,拌和用水必须为洁净水,搅拌时间3分钟以上。
施工面积较小(如基础桩头)和局部加强部位可采用涂刷法施工,配料时按照料:水=5:2(体积比)配料。根据不同的施工要求,也可采用干撒法施工,直接将指定分量(每平方米用量 ≥ 1kg )的水泥基渗透结晶干粉均匀地干洒在初凝的混凝土面上,用铁抹子对已洒上干粉的混凝土表面拉平压实压光,让防水材料充分的和混凝土结合。
施工时一次配料不宜过多,拌料时应慢慢地加水,搅拌要均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。当混合料变稠时,用力搅拌即可,不可再次加水,拌好的混合料应在30分钟内用完。
用料量一般防水为1.0kg/m2,特殊部位用量为1.2~1.5kg/m2。
3施工
施工时,用硬毛刷或喷枪均匀的将混合料分两遍涂刷、喷涂到混凝土表面,涂层要均匀,不得有漏涂、沉积现象。
涂刷的第一层厚度应小于0.5mm,待第一层初凝后但仍潮湿的状态下施工第二层,两层总厚度不能低于1mm,如第一层过干则应先将涂层喷上一层雾状水润湿后再施工第二层。
涂刷完成后应认真检查施工的各个部位,特别是薄弱环节,如变形缝处、管道周围、阴阳角部位等,发现问题查明原因及时修复,不得有局部漏涂、沉积现象。
4养护
室外施工完毕12小时(室内24小时)后,开始喷洒雾状的清水进行养护,每天至少喷雾3次,连续养护2~3天。在热天或比较干燥的天气要多喷雾几次,如水分挥发较快,需在表面覆盖草帘或湿麻袋片养护,以免造成涂层过早干燥影响渗透。

奖励      

  • 奖励于 2006-10-12 04:24:54

 发表于2006-10-12   |  只看该作者      

3

防水工程施工技术措施 北京土木建筑学会编
https://bbs2.zhulong.com/forum/detail3800976_1.html
地下防水技术施工期刊文章集锦
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail3425730_1.html
6.谈水泥基渗透结晶型防水施工工艺(摘录自《山西建筑》05年8期第103-104页)
11.水泥基渗透结晶防水技术原理及应用(摘录自《广东建材》05年4期第19-20页)
19.水泥基渗透结晶型防水涂膜施工技术(摘录自《山西建筑》05年22期第125-126页)
21.水泥基渗透结晶型防水涂料施工技术(摘录自《山西建筑》05年4期第73-74页)
49.水泥基渗透结晶型防水做法的应用(摘录自《山西建筑》06年13期第112-113页)

奖励      

  • 奖励于 2006-10-12 17:31:53

0208ff

江苏 盐城 | 建筑施工

0 关注

2 粉丝

70 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20