[分享]如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?

发表于2019-03-08     1166人浏览     1人跟帖     总热度:445  


R32的物性决定了R32空调安装维修的时候更需要注重安全,今天小编来给大家讲一讲R32空调的焊接和冷媒充注。

一、R32空调焊接 
焊接操作的正确操作方法:
1、采用符合国家规定的压力容器
遵守化工行业标准《厂区动火作业安全规程》,焊接必项满足氧气、可燃气体空间≥5米,不动火点≥10米的有关动火距离。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_1

2、采用品牌焊接工具
3、焊接氧气、可燃气体必需有压力表、回火装置

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_2

操作要求:
(1)操作人员必项持有国家劳动部门核发的焊工操作证,无证操作产出不良后果,责任自负。
(2)氧气瓶三年安检一次,燃气瓶每年检查一次,由用户所在地专职检验单位负责检验。
(3)燃气瓶、氧气瓶要远离火源,避免高温日照,周围温度不得超过50摄氏度;严禁用硬物、重物敲击、撞击氧气瓶和燃气瓶,避热贮存,小心轻放。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_3

(4)燃气瓶充气量不得超过燃气瓶容积的1/2。
(5)氧气瓶中的氧气不能全部用尽,必项保留0.5Mpa的剩余压力。
(6)氧气表出现故障须由专业人员修理更换,他人不得擅自拆缷。
(7)燃气瓶、氧气瓶不得混装其它气体,严禁沾染油污。
(8)焊枪、干式顺火防火器等相关主件,每次使用前必项仔细检查功能、性能是否完好,每年安检送由生产厂家负责。
(9)如违反上述事项,发生事故一切自负。

4、使用前先用肥皂泡检查气密性。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_4

5、点火先开氧气阀再开可燃气体阀,关火先关氧气阀再关可燃气体阀。(遵循先开后关,后开先关)

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_5

二、R32空调冷媒充注
1、严禁凭感觉追加冷媒,此时运行高压上升,低压变负压,系统存在吸进空气的隐患,且压缩机壳体温度上升太快。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_6

2、严禁拔掉外风机或全遮挡冷凝器查堵查漏,要求采用定量追加冷媒方式充注。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_7

3、严禁采用劣质冷媒或假冷媒
个别维修人员贪图便宜,购买市面上便宜的冷媒,便宜冷媒可能是假冷媒,不排除混合甲烷、R40等高可燃物质,系统产生燃烧和爆炸的可能性加大。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_8

4、劣质冷媒或假冷媒识别方法
操作方法:饱和状态下放置一小时后,冷媒罐压力与环境温度对应关系在±0.2MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒,饱和压力表请参考下表。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_9

5、缺冷媒(泄漏)
(1)缺冷媒特点
①制冷制热效果差
②报F0故障(压缩机能启动)
③不定期出现故障(压缩机能启动)

(2)操作要求
高风档制冷(夏天)制热(冬天)5分钟,检测室内机进出风温差:
①制冷温差6℃以上,制热温差8℃以上,可以正常维修。
②低于以上值,需要关机测静态压力,售后需根据静态压力值决定是否需要全部放掉冷媒处理。

(3)关机10分钟,然后观察静态压力,如低于对照表值,说明系统冷媒少于30%,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?_10

注意表中压力单位为MPa,不是Kgf/cm2。
1MPa(兆帕)=1’000’000Pa(帕)
1bar(巴)≈1 kg/cm2(公斤)
1MPa(兆帕)≈10bar(巴)≈10 kg/cm2(公斤)
1bar(巴)≈1 kg/cm2(公斤)≈0.1MPa(兆帕)

例:R32产品。室内30℃,室外35℃,此时静态压力以室内温度为准,当表压〈1.40MPa时,说明系统有空气,存在安全隐患,必项放掉冷媒查漏补焊后再处理。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-08   |  只看该作者      

2

如何正确的给空调充注R32冷媒并完成管路的焊接?

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20