NO.1 问题由来
梁柱砼级差数值
【1】框架或框剪结构计算中,底层框架柱截面往往是轴压比控制,当要求柱子不能过大时,只能提高柱子混凝土标号。
【2】梁、板整体浇筑,标号一般取相同;梁、板防裂要求混凝土标号不宜过高,通常以C30、C35为宜。
【3】混凝土标号级差规定:
旧版《高规》中要求柱与梁板混凝土标号级差不超过2级,例如梁板C30时,柱子最高用到C40;而现版《高规》中已经无此规定。
【4】梁板与柱混凝土存在级差时的常用工程作法:
【5】上述做法的弊端:
❖支模困难。
❖施工不便
小结...
❖梁柱级差最多两级的规定可以不必遵守
❖梁柱节点的常用浇筑方法弊端很多
❖新方法:级差加大并改变浇筑方式,见下节
NO.2 相关规定
技术措施方法
《建筑结构专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)第5.3.18条,综合国外的相关实验数据及设计方法,提出如下设计方式:
【1】梁板采用C30时,柱子可采用C50甚至C55、C60,不建议高于C60.
【2】梁柱节点部位按梁板标号(低标号)整体浇筑,
【3】节点核心区承载力计算按节点混凝土折算强度,轴压比不需验算。
【4】建议采用公式:fcc=0.25f柱+1.05f梁板,此为加拿大规范(略保守于美国规范),例如C50柱+C30梁板,则fcc=0.25x23.1+1.05x14.3=20.79MPa,即可以按照C40(fc=19.1MPa)计算节点核心区,在电算中将柱标号输为C40,再查看节点核心区计算结果。边柱、角柱亦有基于实验结果的类似公式,具体见第5.3.18条。
【5】当按折算强度不满足计算时,按加腋方式加大节点核心区面积,见下图。
小结...
❖柱子标号可以远大于梁板标号
❖梁柱节点核心区利用折算强度进行验算
❖大多柱子利用折算强度计算均可满足,个别中柱可能出现不满足情况
❖不满足处采用水平加腋补强
NO.3 归纳总结
实用设计流程
【1】一般来说,柱子为轴压比控制,按折算强度验算节点,基本都可满足要求。
【2】折算强度按技术措施中的公式,边柱、中柱、角柱的公式不同。
【3】不满足的柱子多为中柱,利用加腋方式解决。
【4】具体设计方法也可参考文献《建筑结构》2001年第5期“高强混凝土柱的梁柱节点处理方法”,且应提前与图审沟通。
| 结构设计