[分享]室内消火栓系统施工图识图实例讲解

发表于2019-02-26     2716人浏览     1人跟帖     总热度:299  

消防给水设备是建筑物最经济有效的消防设施;室内消火栓系统是建筑物内部最常见的消防给水设施,它的任务,就是将室内消火栓管网内具备一定压力的水在火灾发生时,通过消火栓、水带、水枪喷射火场,使一般的燃烧物质降温灭火。
消火栓系统在平时是一个封闭的、静止的系统,管网内部维持着一定的压力,一旦火警发生,其水流方向将是由室外给水管网、消防水泵、水泵接合器、高位水箱等处流向消火栓的终端:水枪。
我们通过本节的学习,掌握室内消火栓系统的识图方法,锻炼识图能力,学习一些室内消火栓系统的基本知识。
一、室内消火栓系统施工图识图准备
1. 建筑整体情况分析
(1)本楼位于某城市,楼高49.80m,共14层。回顾2.2.2.2工程概况中叙述的内容,我们得知本楼属于二类高层建筑,并有相应的消防规范可以依循。
(2)本楼属于综合楼性质,内部包含了公共大厅、办公室、客房等使用功能。由于室内空间的使用功能繁杂,造成室内空间被隔断的相对零乱,所以各个布置室内消火栓箱的位置会有相应的变化。
二、室内消火栓系统的负一层内容识图
生活给水系统和消防给水系统有别于上一节学习过的生活污水系统,都属于给水系统的范畴,所以我们援引生活给水系统的识图方法和顺序来对室内消火栓系统进行识读。
我们做好上述识图准备之后,开始从本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图的消火栓给水管道系统图(水施-13)开始阅读。在阅读此系统图的时,我们采用先简后繁的顺序来逐步阅读。并随时在相关的平面图上印证。
通读水施-13后,发现本图的右边偏下的地方,有两台水泵及一套管道、管件。如图2.38中的小方框中所示。
水施-13下方有一系列管道组成的一个封闭式管网。如图2.30中的大方框中所示。
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_1
图2.30 消火栓给水管道系统图在负一层中的内容
1. 系统图中小方框内容的识图。
系统图小方框中的内容,就是消火栓泵及其配套的管道、管件的系统图。
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_2
图2.31 消火栓给水泵及管道系统图
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_3
图2.32 消火栓给水泵及管道平面图
图2.31和图2.32中关于管道穿墙、水泵、标高、阀门等我们都能识读清楚。
但消火栓给水泵及管道与生活给水泵有很多不同:
(1)上两图中两台水泵的吸水口不在同一个地方。规范要求,必须每台消火栓水泵必须都有独立的吸入口,从消防水池中取水。
(2)消火栓系统的水泵按照规范要求必须要有两路管道接入环状管网中,并且在两路管道之间必须设置检修阀门。
(3)按照规范,消火栓水泵必须要设置检查管,定期开启水泵运行,水流从水池抽出并回放到水池当中去。系统图中检查管穿越的墙,就是6轴水池壁。
(4)接入环状管网的管道标高为-0.700m、水泵吸入口管道标高为-3.900m,压出口标高-3.840m、水泵吸入口在穿越水池壁时,预埋柔性防水套管。
2. 系统图中大方框内容的识图。
系统图大方框中的内容,就是室内消火栓给水系统在地下室的环状管网部分。我们保留环状管网、所连接的消火栓立管、立管号、管径、标高,把其余部分淡化,得到下图:
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_4
图2.33 室内消火栓给水系统环状管网系统图
在图2.33中,可以清晰地看出:
(1)消防水泵接入的两个接口
(2)环状管网上连接的各个消火栓立管。
(3)环状管网的标高为-0.700m,与消防水泵的接入管同标高。
(4)图中淡化掉的一些接有消火栓的横管、竖管,是属于负一层中直接从环状管网引出的消火栓箱连接管道。这部分消火栓及其管道没有编排系统和立管号,因为它们仅仅属于负一层的局部设施。这些内容都可以在水施-03,地下层给排水管道平面图中一一得到应征。
三、室内消火栓系统的一层内容识图
综合楼给排水工程施工图的消火栓给水管道系统图,水施-13,我们会发现在图面上一层部分与负一层的内容混杂在一起,而且管道的走向较复杂。我们同样处理。依据图纸中的地面图标:,保留系统图中的一层内容。把其他楼层的内容淡化,得到下图:
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_5
图2.34 室内消火栓给水系统一层系统图
在图2.34中,可以清晰地看出:
(1)一层具有XL-1~9共九根消火栓立管,除了XL-1立管,其余八根立管在一层(标高范围0.00~4.20m之间)均各自带有一个消火栓。
(2)XL-2立管在二层的楼板下,3.500m的高度进行了转折。再继续上行。
(3)XL-6、7、8、9立管仅在一层连接消火栓后就不继续向上延伸。其余立管继续上行。
(4)图2.34中位于两侧的水泵接合器,虽然接管位置在-2.000m处,但是其接驳头是与一层室外地面相通的,所以这两个水泵接合器也属于一层消火栓系统的范畴。这些内容都可以在水施-04,一层给排水管道平面图中一一得到应征。
四、室内消火栓系统的二~十四层内容识图
通观本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图的消火栓给水管道系统图,水施-13,我们会发现在二层及其以上部分管道相当整齐。我们同样处理。保留系统图中的二~十四层内容。把其他楼层的内容淡化,得到下图:
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_6
图2.35 室内消火栓给水系统2~14层系统图
在图2.35中,可以清晰地看出:
(1)二~十四层中,设置有XL-1~5共五根消火栓立管。除了XL-5立管,其余四根立管非常平直地竖立在建筑内。
(2)XL-5立管在四层的楼板下,梁底的高度进行了转折。形成了此立管在四层以上和一、二层的平面位置是错开的。
(3)XL-1~4立管从二层~十四层区间,在每层都连接一个消火栓,其接法、平面位置均相同。
(4)XL-5立管在四层~十四层区间,在每层都连接一个消火栓,其接法、平面位置均相同,在二层所连接的消火栓平面位置和接法与上部不同,但是与此立管在一层的平面位置与接法相同。
(5)XL-1~5五根消火栓立管在十四层的室内上部49.200m的标高处,通过横管相互连接,并在XL-2、4立管顶部各设置了一个自动排气阀。排气阀是为了在初次对消火栓管网内注水时排出管道内部的空气,使管网内部充满水。
(6)十四层上部的连接横管中间,XL-02和XL-03立管之间的位置,设置了一个闸阀,这也是消防规范所要求的技术措施。这些内容都可以在水施-05~水施-11,各层给排水管道平面图中一一得到应征。
五、室内消火栓系统的屋顶层内容识图
室内消火栓系统施工图识图实例讲解_7
图2.36 室内消火栓给水系统屋顶层系统图
在图2.36中,可以清晰地看出:
(1)屋顶层中, XL-1、3消火栓立管穿越楼板上升至屋顶(标高49.8000m)。
(2)XL-3立管屋顶在屋顶上设置自动排气阀一个,并连接了屋顶上唯一一个消火栓—实验消火栓。
(3)XL-1立管穿越屋顶后上行连接了设置在楼梯间顶部的屋顶消防水箱。消防水箱在火灾初期十分钟,消火栓泵没有开启之前,通过设置在十四层上部的连接横管,进入消火栓各立管,为启用了的消火栓水枪供给水源。有关屋顶消防水箱的识图,可以回顾2.3.6中的相关内容。这些内容都可以在水施-12,屋顶给排水管道平面图中一一得到应征。


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-02-26   |  只看该作者      

2

室内消火栓系统施工图识图实例讲解

小浣熊想吃方便面

中国  | 暖通空调

13 关注

999+ 粉丝

318 发帖

289 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20