建筑功能:商业
建筑面积:2800㎡
地上层数:4层
图纸深度:施工图
设计时间:2017
负荷等级:一级,二级,三级
防雷等级:第三类
火灾保护分级:二级
项目位置:上海
强电设计:应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统
本资料为上海数据中心改造项目电气施工图
一、工程概况:
项目位于上海市浦东新区张东路1387号,为中国外汇交易中心29号楼数据中心建设项目,为改造项目。
数据中心整体建筑面积约为2800平米左右。为地上四层,一层为变电所,不间断供电房和电池室,二至四层主要
为数据中心机房。本机房设计等级参考《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008中国家A级机房标准。
二、设计范围
10kV/0.4kV变配电系统;应急及备用电源系统;照明及配电系统;空调配电及控制系统;电气安全接地系统;
电力监控系统;漏电火灾报警系统;消防设备电源监控系统等相关设计。
低压配电
发电机低压配电系统
SPD系统示意图
低压配电系统 1
电能计量系统原理图
发电机低压配电系统
电力监控系统原理图
一次主接线示意图
低压配电系统
低压配电系统
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
本资料为上海数据中心改造项目电气系统图,包括10kV/0.4kV变配电系统;应急及备用电源系统;照明及配电系统;空调配电及控制系统;电气安全接地系统;电力监控系统;漏电火灾报警系统;消防设备电源监控系统等,均为系统图。对数据中心供电系统设计内容完整,专业深度优,2017年设计,可供参考!