五层办公大楼暖通空调施工图

发表于2019-01-18     544人浏览     1人跟帖     总热度:569  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:11.06MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:21959㎡
  • 地上层数:5层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:25张
  • 设计内容:空调,通风,采暖,冷热源
  • 冷热源:水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:双管制,异程式

本资料为 五层办公大楼暖通空调施工图,25张。
三、空调系统设计
1.工程概况
(1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计)
(2).总建筑面积:21959㎡,(其中地上部分:13152㎡),建筑总高度:23.95m
(3).总冷负荷:2000KW
总热负荷:1000KW
冷耗指标:0.146KW/m
热耗指标:0.08KW/m
(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)
2.空调冷热源
(1)本工程经初步设计评审确认:空调冷热源采用地源热泵主机与辅助冷却塔相结合的空调形式,其中地源热泵系统按冬季热负荷确定地埋管数量,夏季通过冷却塔将多余热量排除。
图片展示:
五层办公大楼暖通空调施工图_1
空调水系统原理图
五层办公大楼暖通空调施工图_2
地下室空调管道平面布置图
五层办公大楼暖通空调施工图_3
空调分水器
五层办公大楼暖通空调施工图_4
屋顶平面空调及通风系统布置图