电梯直达
这两年我们施工的隧道,位于高寒地区,地下水丰富,掌子面围岩温度基本在2~10℃,使用湿喷工艺时由于不能一味增加速凝剂用量,混凝土凝结时间波动很大,基本在15~60分钟,导致回弹特别大,特别是拱顶容易掉块,后来不得不使用干喷。现场大量增加速凝剂掺量,基本解决回弹问题,但强度无法保障。
各位同仁是如何解决类似问题的,麻烦指教哈。。。。。。。。。。