摘  要
本设计为唐山凤凰园火锅店风冷热泵空调。设计内容包括:方案的比较、负荷计算、空气处理过程的选择、设备选型,水管路和风管路系统的设计及附属设备的选型,并进行设计说明书的编制和施工图的绘制。通过计算,本工程夏季总冷负荷为531.05kW,冬季总热负荷为70.98kW。制冷设备选用机组的制冷量为620kW。建筑物的冷源由机组提供,热源由市政管网提供,用板式换热器将95℃/70℃的热水换至60℃/50℃供空调使用。本工程主机选用风冷热泵机组。风冷热泵机组是一种节能、节水和环保的设备,一机冬夏两用,具有设备利用率高的特点...